4kgabc干粉灭火器灭火级别是多少

2022-05-27 09:50:39 173人阅读
4kgabc干粉灭火器灭火级别是多少

6人参与回答

  • 恶魔之魂X

    1、凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均由导管的,即2公斤无长皮管,4公斤有长皮管;

    2、所有的灭火器上标注规格的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器;

    3、如果是一般固体物质场所一般配置ABC干粉灭火器,建议配置5公斤的。2公斤的ABC干粉灭火器适用于轻危险级火灾危险场所,3公斤与4公斤的灭火级别一样的,适用于中危险场所,5公斤以上的几乎所有场所均符合要求。记住,1只6公斤的ABC灭火器的灭火效果大于2只3公斤的,因为小的灭火器一旦灭火用完后再另取灭火器之间有间隔时间,容易死灰复燃。

  • 随便说说的大嘴

    灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类。 例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B。其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位。 3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性),B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。

  • 这年头还信爱

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 西单牙

    1

    干粉灭火器(

    MFZ

    2-3kg

    有效射程距离

    2.5m,4-5kg

    射程为

    4m,

    时间

    8-9

    秒。

    8kg

    射程为

    5m,

    时间

    12

    秒。(

    MFTZ

    35-50kg

    推车有效射程为

    8m,

    时间

    20

    秒。

    70kg

    推车射程

    9m,

    时间

    25

    2

    4

    .本表未尽事宜,应参照规范执行

    灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:

    Q=K*S/U

    其中:

    Q

    ----

    灭火器配置场所的灭火级别,单位为

    A

    B

    S

    ----

    灭火器配置场所的保护面积,单位为

    m2

    U

    ----

    灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,

    K

    ----

    修正系数,

    无消火栓和自动灭火系统的场所,

    K

    1.0

    仅有消火栓的场所,

    K

    0.7

    仅有自动灭火系统的场所,

    K

    0.5

    既有消火栓又有自动灭火系统的场所,

    K

    0.3

    计算说明

    1

    假如一个中危险级的

    A

    类火灾灭火器配置场所,

    其保护面积

    1000

    平方米,

    无消火栓和灭火系统时,计算所需

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器多少只。

    根据规范有关规定:其

    S

    1000m

    2

    U

    15m

    2

    A

    K

    1

    0

    a

    KS

    U

    1

    .0×1000/

    15

    66

    7

    A

    而一个

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为

    13A

    故配置灭火器的数量:

    N

    66

    7

    13

    5

    (个)

    假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则

    N

    1

    /3×0.7×5=

    4

    55

    5

    (个)

    2

    本表计算数值为保护面积

    1000m

    2

    时的计算数据。

    使用中保护面积计算规定

    为:

    1

    )建筑工程按使用面积进行计算;(

    2

    )可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类

    液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。

    本表计算数据一般按四舍五入取整数值,

    在对不同保护面积的灭火器取值时,

    尽可能选较大正整数值,

    以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭

    火器配置要求

  • 陪你做一个蘑菇

    A,就是A类火灾,指固体可燃物火灾。B,就是B类火灾,指液体或燃烧时会融化的固体火灾。C,就是C类火灾,指可燃气体或挥发的可燃液体蒸气火灾。D,就是D类火灾,指活性金属(如钾、钠等)燃烧的火灾。E,就是E类火灾,指电器或带电设备火灾。F,就是F类火灾,指固体烹饪材料火灾。K,就是K类火灾,指食用油火灾(由于食用油燃点、燃烧速度、热力都与可燃液体不同,因此被单独归一类)

  • 处理空气潮湿

    不明白你讲的什么级别。

    灭火器分为ABC干粉灭火器(磷酸铵盐)、BC干粉灭火器(碳酸氢钠)、水基型、二氧化碳型、泡沫型等等;灭火器按照配置环境的危险等级分为三级:1、严重危险级;2、中危险级;3、轻危险级。

    这里不堆砌文字了,详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听