七氟丙烷通过什么灭火

2022-05-26 17:40:24 237人阅读
七氟丙烷通过什么灭火

6人参与回答

  • 贺咽钠

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火原理是物理作用和化学作用的过程。物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。七氟丙烷的防护区域:常见的防护区有:电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、档案馆、图书馆、博物馆及艺术馆、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所。像喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等,经常有人工作而需要设置气体保护的区域或场所。

  • 明月清湖

    七氟丙烷按我国的化学系统命名法为1,1,1-2-3,3,3-七氟丙烷,依照国际通用卤代烷命名法则称为HFC-227ea,它的化学式是C3HF7,是由C(碳)、F(氟)、H(氢)三元素所组成,它是一种无色无味、不导电、不污染被保护对象的气态灭火剂,它的灭火原理是物理和化学反应相结合,依靠吸收火场中热能,降低火焰温度的物理方应和热分解产生的自由基与活性自由基反应而中断燃烧的链式反应的化学反应过程来达到灭火的目的。在实际的灭火过程中,七氟丙烷灭火原理是通过化学和物理反应共同进行灭火,主要以化学反应为主。

    七氟丙烷是目前替代哈龙灭火剂中效果较好的产品。其对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31【年】,灭火剂无毒性反应浓度NOAEL=9%,灭火设计基本浓度C=8%,具有良好的清洁性(在大气中完全汽化不留残渣)、良好的气相电绝缘性及良好的适用于灭火系统使用的物理性能。自20世纪90年代初,工业发达国家首先选用其替代哈龙灭火系统并取得成功。

  • 优德医药商城

    七氟丙烷,它在接触到高温表面或火焰时,分解产生活性自由基,大量扑捉、消耗燃烧链式反应中产生的自由基,破坏和抑制燃烧的链式反应,而起到迅速将火焰扑灭的作用。 七氟丙烷高温下分解出的F?起着主要作用: F?+RH→R?+HF F?+H?→HF HF+?OH→H2O+F? F?不断再生,迅速夺走燃烧链载体?OH和H?,使得燃烧迅速终止。除了卤代烷灭火剂,我们身边还有一些常见的物质,也可以通过破坏链式反应来灭火!家庭中所用的食盐,其主要成分氯化钠【NaCl】,可以作为一种扑救初起火灾行之有效的灭火剂。我们知道,少量的氯化钠洒在火焰上有加剧燃烧的效果;但是如果有大量的氯化钠,在高温火源下,可迅速分解为氢氧化钠,通过化学作用,吸收燃烧环节中的自由基,抑制燃烧的进行。所以,选择足够的食盐,使燃烧然应中分解出来的自由基被消耗,从而导致燃烧反应的中断。

  • 过去指向未来

    金属钠、钾、镁、铝等着火属于金属火灾,因金属钠遇水发生反应产生氢气,所以水灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器等均不能用于扑灭金属钠的火灾。 目前,对于扑灭金属火灾常用的,也是强烈推荐的是七氟丙烷灭火器,七氟丙烷属于含氢氟烃类灭火剂,国外成为FM-200,具有灭火浓度低,灭火效率高,对大气无污染的优点。

  • 小乖儿free

    七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。

    物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。

    七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。

    无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。

    有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。

    首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。

    同时对管道及管道附件应符合下列规定:

    1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

    2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

    3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。

    4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。

    系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。

    灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

    管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。

    管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。

  • 张莹晶sophie

    七氟丙烷灭火剂灭火,主要是由于它的去除热量的速度快。其灭火机理是由以下三部分共同构成的:(1)使保护区冷却;(2)灭火剂分散;(3)消耗氧气。 (1)七氟丙烷灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的,在喷出喷头时,液态灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰周围的温度。(2)七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的,灭火时分子中的一部分键断裂需要吸收热量。(3)保护区内灭火剂的喷射和火焰的存在降低了氧气的浓度,从而降低了燃烧的速度。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听