七氟丙烷是自动灭火吗

2022-05-26 17:35:00 358人阅读
七氟丙烷是自动灭火吗

3人参与回答

  • 幸运的胖大宝

    七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、N2启动钢瓶组,启动钢瓶组架、瓶头阀、液流单向阀、气流单向阀、电磁启动器、输气控制管路、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。

  • 青青eternal

    七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。

    物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。

    七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。

    无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。

    有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。

    首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。

    同时对管道及管道附件应符合下列规定:

    1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

    2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

    3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。

    4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。

    系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。

    灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

    管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。

    管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。

  • 阅鉴Future时代

    灭火系统应用解决方案

    气体消防系统一般应用在重要机房比较多,机房的火灾事故从未间断过。其实每个机房工程或多或少都安装了消防设施,而且也通过了消防部门的验收,但真正在发生火灾时能否起到作用,我想大多数机房工作人员心里都会打个疑问号。提高消防安全意识,实际是为消防节省投资:投资最高技术最先进的消防设施=细心维护尽职尽责+一般性消防设施。 下面简单介绍一下两种常用的灭火系统。

    一、气溶胶灭火系统

    气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    1、气溶胶自动灭火系统的灭火原理

    气溶胶自动灭火系统,主要由S型热气溶胶灭火装置和电控设备两部分组成。电控设备和其他气体灭火系统所使用的是一样的。S型热气溶胶灭火装置主要由气体发生器、电子气化启动器、除尘降温室、箱体四部分组成。其灭火原理主要包括以下两方面:

    2、吸热降温灭火机理:

    S型热气溶胶灭火装置启动以后,会产生大量的接近于纳米级的固体微粒,特别是在火灾发生的初期,这些微粒会大量地吸收火焰产生的热量并产生一定的蒸汽,而蒸汽的冷凝与气化就降低了燃烧物和火焰的温度,也抑制了燃烧反应的速度,从而达到抑制火灾进一步蔓延的目的。

    3、化学抑制机理:

    消耗性化学反应。通过上述一系列吸热反应以后,产生大量的蒸汽和失去电子的阳离子,它大量消耗燃烧链中的活性自由基团H? 、O? 、? OH,并抑制基团之间的放热反应,从而将燃烧的链式反应中断,使燃烧得以抑制。

    4、S型热气溶胶灭火装置特别适用于:

    通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。

    不适用于:喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库等。

    二、七氟丙烷灭火系统

    七氟丙烷【HFC--227ea】灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值【ODP】为零,是目前替代卤代烷1211、1301的替代品之一。 实用范围:七氟丙烷灭火系统主要适用于计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等场所,可用于扑救电气火灾、液体火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾。

    注意:七氟丙烷灭火系统不可用于下列物质的火灾:

    【1】 氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等。

    【2】 活泼金属,如: 钾、钠、镁、铝、铀等。

    【3】 金属氧化物,如:氧化钾、氧化钠等。

    【4】 能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。

    有管网七氟丙烷自动灭火系统为全淹没灭火系统,分为单元独立系统和组合分配系统。有管网灭火系统需设单独储瓶间,气体喷放需通过放在保护区内的管网系统进行。适用于计算机房、档案馆、贵重物品仓库,电讯中心等较大空间的保护区。

    无管网灭火装置是一种预制的、全淹没灭火系统,独立成套,它与有管网灭火系统相比具有安装灵活方便、外形美观、灭火剂无管网损失,灭火效率高、速度快、无污染等特点。是一种无管网、轻便、可移动、自动灭火的消防设备。

    无管网灭火装置不设储瓶间,储气瓶及整个装置均设置在保护区内。火灾发生时,装置直接各保护区喷放灭火剂,方便快捷。适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、电讯中心等较小空间的保护区。对于较大空间的保护区可采用几套无管网装置联合保护的方式。

    无管网灭火装置可以与消防控制中心相联,也可以单独配装自动灭火控制器,自成系统,给用户以方便、灵活的选择。 对已建好的建筑需要增设灭火系统,选用本无管网灭火装置比较合适。

    无管网自动灭火装置由火灾根据用户的需要设计成对地板、吊顶等特殊部位或对象进行保护【订货时需注明】。 系统具有自动、手动、机械应急手动等启动方式。

    七氟丙烷灭火系统组成:

    灭火剂瓶组

    用途:灭火剂钢瓶是储存灭火剂和增压氮气的容器,瓶口安装容器阀。

    选择阀

    用途:选择阀使用在组合分配系统中,用于控制灭火剂流动方向。平时选择阀关闭,火灾时,灭火剂通过打开的选择阀输送到发生火灾的保护区。

    液体单向阀

    用途:液体单向阀安装于集流管与连接管之间,用以防止灭火剂倒流。

    连接管

    用途:连接管安装在容器阀与液体单向阀之间,用以输送灭火剂和缓冲灭火剂释放时的冲击。

    安全阀

    用途:安装在集流管上,当管道中压力大于允许值时,安全膜片爆破,起到保护系统的作用。用途:当灭火剂释放时,压力开关动作,发出反馈信号,表明灭火剂已释放。

    气体单向阀

    用途:控制驱动气体流动方向。

    瓶架

    用途:用于固定灭火剂瓶组、支撑集流管等部件。

    集流管

    用途:用于汇集来自灭火剂瓶组的灭火剂。

    驱动气体瓶组

    用途:用于开启选择阀和灭火剂瓶组容器阀。

    喷嘴

    用途:安装在灭火管路的末端,实现灭火剂的喷放。

    高压管件

    高压管件主要用于管与管之间连接、液路分流,使液流均匀分配到需保护的区域里。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听