什么弱电机房上气体灭火

2022-05-26 17:33:14 482人阅读
什么弱电机房上气体灭火

8人参与回答

  • 我爱你拿命爱你

    机房是存放服务器、电子柜等珍贵的仪器设备,发生火灾属于电气E类火灾,用水灭不了。根据《电子信息系统机房设计规范》,电子信息系统机房的规模和重要性差异较大,有几万平方米的机房,也有几十平方米的机房;有有人值守的机房,也有无人值守的机房;有设备数量很多的机房,也有设备数量很少的机房;有火灾造成的损失和影响很严重的机房,也有损失和影响较轻的机房;因此应根据机房的等级确定设置相应的灭火系统。

    根据《建筑设计防火规范》 GB50016、《电子信息系统机房设计规范》GB50174中,A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统。其次,还要看每个地方性文件的规定,一般重要的机房都是需要设置气体灭火系统的。

    常见的气体灭火系统有管网七氟丙烷气体灭火系统、柜式七氟丙烷灭火系统、悬挂式七氟丙烷灭火系统、ig541气体灭火系统。其中管网七氟丙烷灭火系统和ig541灭火系统都是需要设置专用的钢瓶间,用于保护一个或多个防护区,且用于保护大面积的机房。柜式七氟丙烷和悬挂式七氟丙烷灭火装置是直接安装在防护区内,安装方便、使用便捷。

    至于机房用哪种气体灭火系统最佳,这个要看具体的防护区的面积和环境以及预算,建议找专用的消防公司来进行设计方案和施工。

  • 风中凌乱感觉

    如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。

    如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。

  • 车攻略

    鉴于机房的设备和环境,只能使用气体消防,因为用其他任何种类的灭火器所喷出的药剂都会影响到电子电路,推荐使用iRock磐石感温自启动灭火装置,这种装置能点对点的实施探测和灭火,希望能帮到你~

  • 幢赘蒂

    机房目前使用的比较多的是七氟丙烷气体灭火装置,而且以柜式的为主,

    这灭火装置已经不是单独一个灭火器了,而是一套系统了,包含火灾自动探测报警,气体联动自动喷洒灭火药剂。

    好处简单来说就是可以短时间内灭火药剂达到灭火浓度,还有不需要人为冒险在现场进行喷射灭火剂。

  • 超能布丁

    这个一般机房面积超过140平米以上,设置气体灭火,当设备高度超过2米以上的,面积超过300平米以上的,淹没速度满足不了要求的时间的才设置管网式的。

  • 天蝎草原上

    如果建设比较完善,比较重要的计算机机房,建议建设联动七氟丙烷气体灭火系统,其造价高,气体昂贵。如果小机房建议配备手提式二氧化碳灭火器就可以了,不过要定期检验。 原理就是灭火气体阻止火源周围空气中的氧气,达到灭火目的,还保证了设备不受到影响,不会造成电气短路,伤及人身安全。

  • 就想赖着老公

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

  • 诚实De问答

    普通机房,现在一般都是采用七氟丙烷灭火器,至于使用量,用房间体积计算一下就可以了,不过需要注意的是一般可重装气体重量都是小于实际容量的。