灭火器怎么形容数量

2022-05-26 17:28:46 64人阅读
灭火器怎么形容数量

9人参与回答

  • 你是第三人陈猖

    属于民用严重危险类需要10具5公斤的ABC干粉注:同一个摆放点2-4具摆放位置需有明显标识(建议用灭火器箱),方便取用,且不能妨碍安全疏散

  • 抹茶KONG

    1、MF/ABC4*2中,M是指灭火器(灭的拼音),F是指干粉(粉的拼音),ABC是指能灭A类(固体火灾)B类(液体火灾)C类(气体火灾)的类型,4指4公斤(干粉的充装数量),2指两具。

  • 摆渡人只摆渡

    灭火器标识是三角形内含正方块,2个三角形就是2具,具是消防灭火器的单位

  • 灿烂悠

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。

    甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;

    甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;

    丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;

    甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;

    丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;

    旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;

    百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个

    电气设备间,每50平方米至少配置2个;

    液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;

    易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。

    目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

    在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 花骨朵lynn

    大型超市根据实际需要,可以先预购50KG、35KG、8KG、4KG干粉灭火器。具体数量因从超市面积,超市结构去规划调整。一般大型超市都有办公室、配电房微机房、还因从“火灾的分类”及“灭火效果”考虑适合的灭火器,这里可以选择灭火污染少的“气体类”灭火器。如二氧化碳灭火器!

  • 张体彩

    灭火器的单位一般用具表示。比如,该单位配置了N具灭火器;灭火器的每个设置点不应低于2具,不超过5具。灭火器的保护级别用A、B表示。比如,A类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器的保护级别为2A;BC类场所,1具4公斤的磷酸铵盐灭火器55B。具体内容详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。

  • 鳏寡孤尊

    没有一套灭火器的说法。一般,一个配置点会配置2个灭火器,相互备用,不会单独配置1个灭火器。一个配置点灭火器数量不宜多于5具。

  • 胡萝卜啊

    灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间).若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量.