灭火器被火烧过报废吗

2022-05-26 17:26:31 262人阅读
灭火器被火烧过报废吗

4人参与回答

  • 哈哈还有谁知道

    其实二氧化碳灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年;另外一个方面,二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是两年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。

    根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】 水基型灭火器----6年;

    b】 干粉灭火器----10年;

    c】 洁净气体灭火器----10年;

    d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;

    c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d】 筒体严重变形的;

    e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);

    m】 被火烧过的灭火器;

    n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;

    o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

  • 迷瓷小女子

    1、超过报废期限的灭火器必须报废2、下列类型的灭火器应报废:1、酸碱型灭火器;2、化学泡沫型灭火器;3、倒置使用型灭火器;4、氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;5、国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。(应当报废的5种灭火器类型,均系技术落后,产品过时。酸碱型灭火器、化学泡沫灭火器的灭火剂对灭火器筒体腐蚀性强,使用时要倒置,容易产生爆炸危险。氯溴甲烷灭火器、四氯化碳灭火器的灭火剂毒性大,已经淘汰。这些灭火器类型列入了国家颁布的淘汰目录,产品标准也已经废止。在灭火器月检、半月检、日常巡检时,若发现这些类型的灭火器,应当予以报废。本条属于强制性条文,应当严格执行。)3、有下列情况之一的灭火器应报废:1、筒体严重锈蚀(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑);2、筒体明显变形,机械损伤严重;3、器头存在裂纹,、无泄压机构;4、筒体为平底等结构不合理;5、没有间歇喷射机构的手提式;6、没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7、筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8、被火烧过。说明:a】筒体、器头进行水压试验不合格的;b】二氧化碳灭火器的钢瓶进行残余变形率测试不合格的;c】筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒体严重锈蚀的;d】筒体严重变形的;e】筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】被火烧过的灭火器;n】按GA402的规定应予报废的1211灭火器;o】不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

  • 子非鱼Claire

    一达到报废年限必须报废,水基型灭火器6年,干粉灭火器10年,洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。二有下列情况必须报废:1、筒体严重锈蚀或连接部位筒底严重锈蚀,2、筒体严重变形,3、筒体器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的,4、筒体器头的螺纹受损、失效的,5、筒体与器头非螺纹连接的灭火器,器头存在裂纹无泄压结构等缺陷的,6、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的,7、没有间歇配设机构的手提式灭火器,8、筒体为平底等结构不合理的灭火器,9、没有生产名称和出厂年月的,10、被火烧过的灭火器,11、按ga402的规定应予以报废的1211灭火器,12、不符合消防产品市场准入制度的,13、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。凡没达到报废条件的,可以到当地维修灭火器的企业进行维修。已达到报废条件的灭火器,在放清筒体内残余气体后再进行销毁。

  • 黄子易loc

    火器已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。

    废旧灭火器如果处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。目前国家和地方对于报废灭火器回收的相关管理规定很少,并没有强制规定该由谁回收,导致一些灭火器被废品收购站回收,或者被小型黑灭火器作坊翻新,一但重新流入市场是很危险的。消防部门建议:灭火器已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。以下八招可以检测灭火器灭火器从使用到报废是有年限规定的,那么怎样才能知道存放的灭火器是否已经报废?以下8种情况之一的灭火器应报废。1. 筒体严重锈蚀【锈蚀面积大于或等于筒体总面积的1/3】,表面有凹坑。2. 筒体明显变形,机械损伤严重。3. 器头存在裂纹、无泄压机构。4. 筒体为平底等结构不合理。5. 没有间歇喷射机构的手提式。6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别。7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。8. 被火烧过。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听