灭火器需要什么检

2022-05-26 17:25:30 92人阅读
灭火器需要什么检

9人参与回答

  • 上官紫苓

    每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。 (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

  • 臭臭家的猪猪

    建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。

    一、灭火器的检查

  • 水晶冰香蕉

    1、检查灭火器托架或外箱是否损坏;

    2、检查机筒有无损伤或腐蚀;

    3、检查提手把有无断裂;

    4、检查气管、喷嘴是否变形、老化或者损伤;

    5、检查压力是否合适,当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常;

    6、检查内安全插销是否被拔掉;

    7、检查周围是否被物品堵塞;

    8、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。

    9、安装高度:最高处不得超过1.5米,灭火器离地面最低15cm【有灭火器箱装置除外】。

  • 追梦亡灵hit

    般灭火器检测程序:

    1、外观进行检测看型号否报废范围

    2、检查内部压力确认压力进行拆卸

    3、若报废范围申请报废

    4、部件逐进行水压试验

    5、清洗瓶体干燥使用

    6、做维修记录若单位联系相关服务商厂家我 联系销售商捷安防门我服务

  • 专业的评论家M

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

  • 靖天骑士

    灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下: 灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。 灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。 检查灭火器铅封情况,是否完好。 检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。 检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。 检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。 检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。

  • 爱伺机摸人正版

    检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。

  • 易圣轩彡

    国家对灭火器的年检规定

    根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:

    一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。

    二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。

    三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。

    四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。

    五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。

    六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。

    灭火器年检的时间

    (1)灭火器每年送检灌气送检一次。

    (2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    (3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听