5a灭火器喷射距离是多少

2022-05-26 17:23:34 297人阅读
5a灭火器喷射距离是多少

6人参与回答

  • 唇上春树

    安全距离的定义,站在上风口位置距离火源一般在1.5-3米之间。 灭火剂喷射着火物质进行灭火

  • 奔忙的贪吃蛇

    对准根部。灭火器的原理就是隔绝空气。从火的根部隔绝才能更好地灭火

    1、站立于上风口位置,向火源扫射或者上下喷射;

    2、确保自身安全,距离火源1.2--1.8米左右;

    3、顺风向使用灭火器扑救,窒息火源后防止余温复燃;

  • 丛挡盎

    按照中华人民共和国国家标准:GB 12515-90, 8公斤手提贮压式干粉灭火器的有效喷射距离是5米。不过,这个距离灭火并不是很好,一般要求距离3米左右为宜。当然,这都是针对初期火灾而言的。火势大了,干粉灭火器根本不可能扑灭。希望这个回答对你有帮助

  • 疯子一样DD磷

    1、干粉灭火器【MFZ】2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。【MFTZ】35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。 2、“1211”灭火器,1kg有效射程2.5m,2-3kg射程3.5m,4kg射程4.5m,时间为8秒。“1211”推车有效射程:25kg射程8m,时间20秒,40kg射程8m,时间25秒。 3、泡沫MP6m灭火器【10公升】喷射距离5m,时间35秒;65L的射程9m,时间150秒左右 4、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,在上风方向喷射。

  • 回到日常的绯绡

    真正在灭火的时候你是不会去计算的,而且也没这个要求,使用时要求站在上风口,保持安全距离(2-3米),对准火焰根部喷射。

  • 小驴阿达

    看你所在地方的用途

    民用高层建筑是公共区域每100平米放置一具1A级灭火器

    其他请看以下《建筑灭火器配置设计规范》中的相关规定:

    第四章灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.1

    危险等级严重危险级中危险级轻危险级

    每具灭火器最小配置灭火级别 5A5A3A

    最大保护面积【m2/A】 10 15 20

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    危险等级严重危险级中危险级轻危险级

    每具灭火器最小配置灭火级别 8B4B 1B

    最大保护面积【m2/B】 5 7.5 10

    第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

    第4.0.6条可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少70%。

    第4.0.7条一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。

    第五章灭火器的设置

    第一节灭火器的设置要求

    第5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    第5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    第5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。

    第5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

    第5.1.5条灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的使用温度范围应符合本规范附录五的规定。

    第二节灭火器的保护距离

    第5.2.1条设置在A类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1

    危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级 15 30

    中危险级 20 40

    轻危险级 25 50

    第5.2.2条设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.2

    危险等级手提式灭火器推车式灭火器

    严重危险级918

    中危险级 12 24

    轻危险级 15 39

    第5.2.3条设置在C类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应按本规范第5.2.2条规定执行。

    第5.2.4条设置在可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所的灭火器,其最大保护距离应按国家现行有关标准、规范的规定执行。