自动喷水灭火系统有什么组成

2020-12-04 20:13:22 312人阅读
自动喷水灭火系统有什么组成

3人参与回答

  • 小七Skyla

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成。其工作原理为:保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。

    它的具体组成为:

    1、闭式喷头:闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:易熔元件喷头----感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头----感温元件采用玻璃球。易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。

    2、末端试水装置:末端试水装置由阀门、压力表、试水接头等组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。

    3、湿式报警阀(充水式报警阀)组:湿式报警阀(充水式报警阀)组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀等组成。

    4、延迟器:延迟器是一个罐式容器,它安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。

    5、水力警铃:水力报警装置,其正常的声响强度不小于70db。

    6、压力开关:常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。

    7、信号阀:对于自动喷淋中,水流指示器前宜设信号阀。

    8、排水漏斗(系统):排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端试水装置等处排出的水。末端试水装置应采取孔口出流的方式排水。

  • 铎哥happy

    按喷头分类则是开式和闭式

    闭式最常用,又分为干式、湿式和预作用式

    开式一般都用雨淋阀组,按使用性质或者喷头类别又分为水幕系统、水雾系统和雨淋系统

  • 小百老师mbaren

    预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失或误动作及寒冷环境的建筑。预作用自动喷水灭火系统包括火灾探测系统和带预作用阀的闭式喷水灭火系统。该系统在预作用阀之后的管道内充以压缩空气或氮气,其压力不宜大于29kPa,充气时宜先注入少量的清水封闭阀门;火灾时由火灾探测系统两路不同探测信号自动开启预作用阀使管道充水。同时,打开报警区域的排气阀。水泵启动宜在2min内充满管道,转为湿式自动喷水灭火系统,以后的工作情况和湿式自动喷水灭火系统工作原理一样。

    预作用自动喷水灭火系统的基本组成包括:水源、加压设施、稳压设施、压力气源、报警装置、管网及闭式喷头等部分。预作用自动喷水系统的工作原理如图5-6所示,系统示意如图5-7所示。

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/500fd9f9d72a6059a76315222534349b033bba93

    图5-6预作用自动喷水灭火系统的工作原理

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bf096b63f6246b607614464ce6f81a4c510fa2f4

    图5-7预作用自动喷水灭火系统示意图1--预作用阀;2--水流指示器;3--压力开关;4--水泵接合器;5--信号阀;6--泄压阀;7--电气自控箱;8--减压孔板;9--闭式喷头;10--水力警铃;11--火灾报警控制屏;12--闸阀;13--消防水泵;14--按钮;15--压力表;16--安全阀;17--空压机;18--单向阀;19--消防水池;20--高位水箱;21--排水漏斗;22--消防水泵试水阀;23--末端试水装置和自动排气装置;24--电磁阀;25--感烟探测器;26--感温探测器

    预作用自动喷水灭火系统的特点是:

    1)将湿式喷水灭火系统与电子报警技术和自动化技术紧密地结合起来,进一步提高了系统的安全可靠性。

    2)与湿式系统比较,由于预作用系统有早期报警装置,能在火灾发生之前及时报警,就可以立即组织灭火,而湿式系统必须在喷水报警后才知道有火警。

    3)充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。

    4)预作用系统也适用于干式系统适用的场所,而且克服了干式系统动作滞后的缺点。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听