水灭火系统调试怎么算

2022-05-26 17:22:31 231人阅读
水灭火系统调试怎么算

3人参与回答

  • 爱学习萌萌哒

    自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,最后做系统联动测试。问的很笼统,可以具体点不?

  • 卜尉谛

    水灭火系统的控制装置指的是什么,套定额是点数是按什么计算的?消火栓系统有没有水灭火系统控制装置调试?满意答案热心问友 2010-02-05 ---前者是整个系统调试,后者只是控制装置调试。

    水灭火系统的控制装置指的是开关、按钮、模块、阀门等、报警器等,套定额时点数是按喷头数量计算的。消火栓系统没有水灭火系统控制装置调试。 回答: 水灭火系统控制装置调试也应该是要记取的.因为这些装置也都要调试的. 追问: 一般,消防方面的穿线是由专业公司做的,也就是消防火灾报警方面,而一般的施工单位只是做到消火栓管道、自喷管道、泵、阀门、喷头安装,所以在投标报价或标底方面,水灭火系统控制装置调试还能记取吗?

  • 神一样的猪哥

    关于安装工程中水灭火系统控制装置调试的工程量计算规则 GB50500-2008的建设工程工程量清单计价规范的C.7.6条中明确工程量计算规则:按联动控制器点数以系统为单位来计算,即按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统控制装置;点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算)。

    那么计算多线制、总线制联动控制器的点数就是核心了,关于这个点数,总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量,控制模块是指仅能起控制作用输出控制信号的模块(接口),不同于报警模块。多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量,如防火阀有关闭信号和关闭动作2个状态,应作为2个联动控制点;水流指示器、信号蝶阀、压力开关均为状态显示的1个点;送风阀、排烟阀、电梯、电动防火门也为2个点;防火卷帘门为3个点;消防水泵、排烟风机、送风机为4个点。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听