储罐灭火用水怎么计算
2022-05-26 17:20:00
430人阅读
储罐灭火用水怎么计算
3人参与回答
-
老实人老实干事
这个主要是要查建筑设计防火规范的相关条文的。
1、搞清楚都有哪些需要用水的灭火设施;
2、搞清楚每个灭火设施规定的扑救时间和灭火时需要的流量;
3、将以上所有灭火设施用水算出并叠加,就是火灾现场一次性灭火的总用水量
-
张玲儿life
这个问题要分成两个部分来计算:。 (1)着火罐冷却用水量。 着火罐冷却用水量应按着火罐的整个周长均需冷却考虑,可按以下公式计算:。 Q = q π D。 式中:Q----着火罐冷却用水量(单位L/S);。 D----着火罐直径(单位m);。 q----着火罐冷却水供给强度(单位L、s.m)。 一般情况下,立式油罐发生火灾,着火罐需要的冷却水供给强度不应小于0.8L/s.m。 。 (2)临近罐冷却用水量。 在着火罐周围1.5D(D为着火罐直径)的范围内的临近罐应进行冷却,临近罐冷却用水量按临近罐的半个周长冷却考虑,可按以下公式计算:。 Q=1/2qπD。 式中:Q----临近罐冷却用水量(单位L/S)。 D----临近罐直径(单位m)。 q----临近罐冷却用水强度(单位L/s.m)。 一般情况下,立式油罐发生火灾,临近罐的冷却用水供给强度不应小于0.7L/s.m。 。 最后的冷却用水总量就是Q和Q的总和。 。。如果还有问题可以Q我448499445迷彩人生119。。。 。 BTXF 119 。 《火场供水》 王永西
-
长发漂洋过海
根据使用流量计算,比如需要灭火用水量10l/s,按照规范灭火时间需要3小时 ,那就是10*3600**3/1000=108立方米
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答