北大青鸟气体灭火怎么编程
2022-05-26 17:08:05
458人阅读
北大青鸟气体灭火怎么编程
6人参与回答
-
我爱龚浩
1正3负,45信号,68启动,9 10反馈,反馈端并10k电阻。17短接。
-
行云流水郡
操作方法:
1、火警控制器发出救火车报警声,面板火警红灯亮。按下消音键,观察报火警地址并派人查看。 (1)如是探测器误报或手动报警按钮被人为按下,排除后将控制器复位即可; (2)如实真火情,在人为无法扑救的情况下将控制器专线盘打在手动及自动允许状态,并拨打“119”通知消防队;
2、故障控制器发出鸣叫,面板故障指示灯亮。按下消音键,观察报故障地址并派人查看。将故障部件拆下,清理触点再装回;如故障仍不能排除,将故障点隔离并通知工程方及厂家进行维修更换;
3、故障部件隔离(1)复位主机,按F2键输入三位数密码(施工方提供)进入“设置选项”,选择“2”项进入故障部件隔离操作; (2)输入故障部件的回路及地址号,按下“F3”隔离键,故障部件隔离不再报故障,面板隔离灯亮;
4、电源灯亮 (1)当主机报“主电故障”时,检查主电源保险丝与220V电源供应是否正常; (2)当主机报“备电故障”时,检查备电源保险丝,备电与电线连接及蓄电池供电是否正常;
5、开关打印机进入 “设置选项”,选择“3”项开关打印机,按“F3”进行开关选择;
-
颜冉太
编码是编程呀?编码我会,程序一般都是厂家来人跟你编的,你只需要写好编码表就可以了
-
奔跑的小豆纸
1回路132号声光的联动程序是空的,被删除。
-
左艺网络科技
参考北大青鸟消防JBF-3141控制模块接线图大全北大青鸟JBF3141输入/输出模块使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS-并联10KΩ电阻,否则输入/输出模块无法正常工作。
相关问题
- 北大青鸟气体灭火模块要多少个模块4个回答
- 北大青鸟气体灭火用什么模块3个回答
- 气体灭火系统怎样编程5个回答
- 北大青鸟有哪些气体灭火3个回答
- 北大青鸟气体灭火怎样布线5个回答
- 北大青鸟气体灭火终端组件是什么3个回答
- 海湾报警气体灭火怎么编程5个回答
- 青鸟设备气体灭火怎么布线4个回答