一组灭火器是几个

2022-05-26 17:06:39 194人阅读
一组灭火器是几个

8人参与回答

  • 芒果西瓜伴侣

    一般来说看你单位的情况,如果是重点防火单位,25平方可以放一个,不是重点防火单位可以30到50平方放一到二个。

  • 适匝揖

    有两瓶一组的,三瓶一组和四瓶一组的灭火器箱。 具体地方配置多少,要视情况而定,每组灭火器放置位置,间隔距离,灭火器种类等都需要考虑。

  • 桨绽赝

    一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。

  • 大麦茶Cindy

    、每个设置点不少于2具,不多于5具;2、人在车间里任意1点步行约20米(20米是我经验参考)均能取到灭火器;3、灭火器设置点应分散布置;按照以上计算,如4000/150=26.66取整数为27具,但估计同时要满足 1、2、3几点,按照我的经验,4000平方米的厂房应配置16-18个设置点,每个设置点2具,32-36具比较合理,如果有办公区或者隔间较多,应适当合理增加些布置点(配置得太多也没有必要,因为灭火器只是用作扑灭初期火灾和火灾发展阶段初期的工具)。消防工作的重点还是要放在防止火灾发生为主,但也要保持最基本的消防能力。

  • 汾俟偌貌痈辈

    这个主要还是看需求决定,如果是地方比较大的,需求比较大的,最好是两个一组这样够用,一个的话防止到时候用的话用不过来,而且也要时常检查一下,看看是不是好的,以免需要用发现它是坏的,用不了

  • 爱尔兰友

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

  • 走遍祖国

    灭火器配置数量应参照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》进行设置 6灭火器的配置 6.1一般规定 6.1.1本规范1990年版、1997年版均规定在一个灭火器配置场所内配置的灭火器数量不应少于2具,全面修订时将配置场所"改为"计算单元",这样不仅更符合本规范的编制意图,而且比较合理。 本条规定还考虑到在发生火灾时,若能同时使用两具灭火器共同灭火,则对迅速、有效地扑灭初起火灾非常有利。同时,两具灭火器还可起到相互备用的作用,即使其中一具失效,另一具仍可正常使用。英国国家标准也规定对普通楼层,每层灭火器的最少配置数量为2具。 6.1.2本条规定每个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于5具,这主要是从消防实战考虑,就是说在失火后可能会有许多人同时参加紧急灭火行动。如果同时到达同一个灭火器设置点来取用灭火器的人员太多。而且许多人都手提1具灭火器到同一个着火点去灭火,则会互相干扰,使得现场非常杂乱,影响灭火,容易贻误战机。况且一个设置点中的灭火器数量太多,亦有灭火器展览之嫌。而且为放置数量过多的灭火器而设计的灭火器箱、挂钩、托架的尺寸则会过大,所占用的空间亦相对较大,对正常办公、生产、生活均不利。 6.1.3住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 7.2计算单元 7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分: 1当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。 3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1建筑物应按其建筑面积确定; 2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。

  • 拉拉啦啦啦爱度

    这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听