灭火器压力高怎么处置
8人参与回答
-
怎么已被注册啊
建议更换,INTEVA
-
无肉不欢的噔噔
自己最好不要随意私自给灭火器减压容易发生危险,搜索京阳伟业安全查看灭火器压力过高的处理办法
-
处理空气潮湿
干粉灭火器指针指在红色区域,不是过期,是压力不足。干粉灭火器压力表中分三段:第一段是红色的、第二段也就是中间那段为绿色的、第三段是黄色。灭火器压力指示器的指针若在绿色区域内,表明灭火器内部工作压力正常,在黄色区域内表明压力过高,在红色区域内表明压力过低。直接冲气就行了!!
-
孜烧猩
灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,有一定的危险性,但并不表示就使用时无效!
-
投哪凹凸曼
假如是干粉灭火器偶尔有会玩压力偏高情况,要看你压力指超多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是2.5还有一个1.2,如果超过1.2的指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压刀升高一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了。
-
沉痛的哀悼者
很简单,放点压力就可以了! 其实超压是不影响正常使用的!
-
咫尺天涯for
根据2007年最新的《灭火器维修与报废规程》的规定,正规的说法是在绿色区域表明,灭火器有效可以用,在红色区域表明里面的压力不足,需要重新打压;黄色区域是表明压力比较大,但是只要不超过中间的刻度线是不会超压爆炸的。
-
我爱你拿命爱你
这个可以的啊。在黄色区域不是超很多是没关系的。因为天气原因也存在一部分因素的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答