干粉灭火器释放压力多少

2022-05-26 16:59:17 421人阅读
干粉灭火器释放压力多少

3人参与回答

  • 李易达paul

    肯定可以啊,标准压力就是1.2MP,压力表上最大压力显示是2.5MP类!!!

  • 陈老杜

    这个干粉灭火器,它正常压力应该在1.2左右。他的压力表上有个显示牌,上面有一块黄一块红一块绿。在绿色区域属于正常的压力范围,红色压力就偏低了,是个警戒,黄色的压力偏高。这个干粉灭火器呢?满五年以后,然后每两年检测一次,这个干粉灭火器的使用寿命是十年。

  • 宝Dom

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    5、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    6、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃

    7、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。

    专用储存装置间的设置应符合下列规定:

    1)、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。

    2)、耐火等级不应低于二级。

    3)、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

    8、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。