前室应设什么消防设施
3人参与回答
-
沉默的月影
消防电梯前室,并应符合下列规定:
1、前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;
2、与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2。
3、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。
4、除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和规范规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;
5、前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
6、消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施7、在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;8、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
-
春藤美加year
《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。
1、前室位置前室的位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约投资。其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口,投入抢救工作。
2、前室面积前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。
3、防烟排烟前室内应设有机械排烟或自然排烟的设施,火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。
4、设置室内消火栓消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓。消防电梯是消防人员进入建筑内起火部位的主要进攻路线,为便于打开通道,发起进攻,前室应设置消火栓。值得注意的是,要在防火门下部设活动小门,以方便供水带穿过防火门,而不致使烟火进入前室内部。
5、前室的门消防电梯前室与走道的门应至少采用乙级防火门或采用具有停滞功能的防火卷帘,以形成一个独立安全的区域,但合用前室的门不能采用防火卷帘。
6、挡水设施消防电梯前室门口宜设置挡水设施,以阻挡灭火产生的水从此处进入电梯内。扩展资料在加压送风防烟系统的设计中多数同时对防烟楼梯间及其前室加压送风。从理论上讲,对楼梯间进行加压送风,再对其前室进行加压送风,等于在楼梯间入口处增加了一道阻风防线,其防烟效果要比只对楼梯间进行加压送风好。但在实际上这种系统的设计计算和运行控制较为复杂,因为当不同楼层的防烟楼梯间与其前室之间的门以及前室与走道之间的门同时开启时,气流走向和风量分配是很复杂的,楼梯间和前室各自的送风量需要设置自动控制系统加以合理分配,方能维护彼此之间的压力差。这在设计上尚难以做到,并要增加投资。若改用只对楼梯间设置加压系统的方式,不再对其前室同时加压送风,防烟要求同样可以得到满足。试验结果表明,对入侵烟气的排除作用能够达到设计要求,在压力分布上也能达到设计要求,而系统设置比较简单。因为当对楼梯间加压送风时,加压空气一定要从门缝或临时开门的门口向前室流出,相应地增加了前室的空气压力,使前室程度不同地受到了加压保护。因此,只对楼梯间设置加压系统是可行的、合理的。
-
月夜湘竹
1、这个是《高层民用建筑设计防火规范》里面规定的2、一般是设消防电梯的住宅才会有前室要求3、高规6.3.1条规定:塔式住宅,十二层以十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅要设消防电梯,也就是说要设消防前室,前室的面积最少为4.5平米,合用前室至少为6平米,前室设消火栓、乙级防火门以及防排烟设施。