室内标配几个灭火器

2020-12-04 20:10:26 335人阅读
室内标配几个灭火器

4人参与回答

  • 开元纺织机械

    一般情况下是一个单元一层楼配1~2具灭火器(现在一般都用4KG的,可以装在灭火器箱内也可挂装)。看房子是一梯几户的,设置消火栓箱(内配一个栓头、水枪、水带、卷盘)。消防还包括电系统,还有喷淋系统及应急照明系统,具体要求可以详谈,我现在做消防

  • 二只tiger

    家庭配备灭火器的很少,大多数家庭有的也是车载的,放在车里的。房屋内配备的应该不足一成。

    非多层的住宅,进户门附近应该有消火栓箱,里面会有两瓶,可以用。但目前物业管理(消防)还有些距离,家中有配置是可以的。

    消火栓箱内的一般是干粉型的。家里用的话可以干粉、二氧化碳、水基型。不过要注意各自的灭的火类型有差别。

  • 嘻嘻啊哈哈嘻嘻

    灭火器的配置灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定;2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    室内灭火器配置标准不同的建筑标配都是一样的。原因:跟据2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。建筑灭火器标准:(1)水基型灭火器(手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器)维修期限:出厂期满3年;首次维修以后每满1年;报废年限:6年(2)干粉灭火器(手提式(贮压式)干粉灭火器、手提式(储气瓶式)干粉灭火器、推车式(贮压式)干粉灭火器、推车式(储气瓶式)干粉灭火器)维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年(3)洁净气体灭火器(手提式洁净气体灭火器、推车式洁净气体灭火器)维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年(4)二氧化碳灭火器(手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器)维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年

  • 澈儿的故事

    第10.5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    第10.5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    第10.5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。

    第10.5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

    第10.5.1.5条灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    同时灭火器的设置位置应满足灭火器的保护半径。