怎样检测消防警铃

2022-05-26 16:39:21 491人阅读
怎样检测消防警铃

6人参与回答

  • 劳资爱晗晗湖

    要是消防水没有问题的情况下,应该是水力警铃的问题,水力警铃应该每月进行检查,是否腐蚀、生锈!重新更换警铃问题能够解决

  • 让世界看我表演

    湿式报警阀主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个阀体被阀瓣分成上、下两腔,上腔【系统侧】与系统管网相通,下腔【供水侧】与水源相通,在阀体中配有座圈,在座圈上,有多个通往延迟器进水管的沟槽小孔。当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值,阀瓣才开启【差压启动】,水就从供水侧流向系统侧,警铃报警,灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启,在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定了阀瓣,从而避免了误报警。

  • 嘉猫andy

    这个消防主机有声光报警器或者消防警铃的编码地址,从主机系统回路进入找到警铃的编码地址或者直接输入地址号,能看到设备的相关信息,选择火警,确定即可。

  • 谁比谁心动肿

    消防警铃一般接两根线,一根电源线,一根控制线(通过控制模块输出)。火警时,火灾报警系统发出指令,控制模块输出接点闭合控制警铃报警。正常情况模块输出接点断开。控制模块内部一些故障系统可以检测出来,但输出接点故障系统检测不出来。如果主机没有报故障,很可能是控制模块输出接点有问题。如果所有或某个分区的警铃都响,应该是报警主机或系统软件有问题。

  • 酸的小意境

    测警铃时,开启左侧上边打2寸的球阀防水,即可。左边的那个小管通向延迟器,正常工作时常开。下边的园轮是信号蝶阀,用于维修系统。

  • 阿七柒粟

    有两种方式。

    1,手动启动消防声光报警器的手动控制盘,以触发人工报警。

    2,模拟火灾的发生。比如,开启一楼末端试水阀,触发火灾事件引起消防声光报警器报警。