怎样检测消防电梯的迫降功能
2022-05-26 16:36:39
311人阅读
怎样检测消防电梯的迫降功能
4人参与回答
-
烨华正豪
这个主机启动电梯迫降功能,电梯降到首层后打开轿厢门后断电的是正常的,消防电梯打开轿厢门后只能从内部按钮操作的是正常的?
-
晴天公仔VIVAN
就是电梯在使用的过程中,如果检测到消防开关打开(或是因为有火警触发了消防开关),这时候电梯就近减速平层不开门,然后返回设定的楼层,门打开以后不再关门并且不再响应其它指令,同时主板发出消防迫降成功的反馈信号到消控室(需要消防布线)。这就是电梯消防迫降的全过程。
-
矢哑诵
消防电梯迫降功能指的是通过单输入单输出模块控制电梯继电器线圈迫使电梯下降到首层后打开轿厢门后关闭电源的。
-
雨过天晴
消防电梯检查看应符合下列规定:
1应能每层停靠;
2电梯的载重量不应小于800kg;
3电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
5在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
6电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。