如何检查自动喷水灭火系统

2022-05-26 16:34:15 59人阅读
如何检查自动喷水灭火系统

8人参与回答

  • 偌流年strong

    一、要搞懂湿式报警阀水力警铃为什么不响,先搞懂湿式自动喷水灭火系统工作原理

    1、湿式报警阀组的组成有:报警阀本体、报警管路(警铃截止阀、过滤器、延迟器、节流板、延迟器、压力开关、水力警铃)、放水测试管路、水源控制阀(信号蝶阀)、供水侧和系统侧压力表、旁通管(补水阀),其中警铃截止阀应保持常开状态、节流板小孔不能被堵塞、过滤器不能被堵塞。

    2、湿式自动喷水灭火系统在准工作状态下,系统的供水侧和系统侧都充满有压力的水。此时湿式报警阀在配水干管内压力水的作用下处于关闭状态,湿式报警阀的阀瓣密封报警管路的入水口,水无法进入报警管路。

    3、发生火灾喷头动作或者打开系统末端试水装置放水模拟火灾,系统侧压力降低,报警阀开启、水通过入水口进入报警管路,延迟器充满、压力开关动作,水力警铃在水力驱动下敲响。也就是说湿式报警阀的开启是靠系统侧和供水侧的压力差实现。

    4、在准工作状态下,如果系统侧稍有压力降低,由设置在旁通管或者报警阀主阀瓣上的补水阀,向系统侧补水,保证系统侧和供水侧的压力平衡;如果系统侧压力稍大一点,补水阀补水量无法满足,则报警阀阀瓣会稍微抬起,报警管路会稍微进水,此时,在延迟器和节流板共同作用下,将水渐渐排出,压力开关和水力警铃不会动作。通过这两种方式保证系统不会勿启动。

    二、水力警铃为什么不会响,有两类主要原因

    第一类:水力警铃本身问题及解决办法

    1、水力警铃本身质量有问题;解决办法:更换新警铃;

    2、水力警铃铃锤被卡住或者转轴锈死;解决办法:调整铃锤或者更换;

    3、施工单位安装调试不符合要求。解决办法:拆下重新安装;

    第二类:水无法到达水力警铃、来驱动警铃发出声响及解决办法

    1、报警管路管道锈死被堵;解决办法:更换管道;

    2、报警管路太长,造成驱动警铃水力不足;解决办法:将报警管路截断重新安装;

    3、过滤器被堵塞;解决办法:将过滤器拆下清洗过滤器;

    4、警铃截止阀门未打开;解决办法:打开警铃截止阀;

    5、报警管路入水口被杂物堵塞;解决办法:拆开报警阀,清除杂物;

    6、报警阀主阀瓣锈死无法开启,入水口被堵;解决办法:维修或者更换报警阀;

    7、供水测水压不足或者报警阀下侧,水源控制阀未完全开启,无法打开报警阀;解决办法:开启水源控制阀或者检查供水测水压不足的原因再行处理。

    总之,导致警铃不响的根本原因要么是警铃本身的质量或者安装问题,要么就是水流无法到达水力警铃或者能到但是压力不足。

  • 逝去的乌托邦惭

    自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,最后做系统联动测试。问的很笼统,可以具体点不?

  • 珠子美丽燕子

    D答案解析:

    根据规定:自动喷水灭火系统日常维护管理,至少每季度进行一次检查与维护的项目有报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试,室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。而且建筑使用管理单位按照检查报警阀组是否处于伺应状态,观察其组件有无漏水等情况以及检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况对报警阀组进行巡查。所以关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常。

  • 帅米小俊俊

    由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 其中自动喷水灭火系统术语闭式系统 close-type sprinkler system采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。

  • 夜空弯弯的月亮

    自动喷水灭火系统常见故障多发生于报警阀组、水流指示器。常见的故障有:

    一、报警阀组漏水:

    故障原因有1、排水阀门未完全关闭,关紧排水阀门;

    2、阀瓣密封垫老化或损坏,更换阀瓣密封垫;

    3、系统侧管道接口渗漏,检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口部件。

    4、报警管路测试控制阀渗漏,更换报警管路测试控制阀;

    5、阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封,清洗阀体、阀座,更换变形部件。

    二、报警阀启动后报警管路不排水:

    1、报警管路控制阀关闭,开启报警管路控制阀。

    2、限流装置过滤网被堵塞,拆卸限流装置,冲洗干净后重新装回。

    三、报警管路误报警:

    1、报警阀组渗漏通过报警管路流出,按上述方法找出渗漏原因,并进行相应处理。

    2、延迟器下部出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板清洗。

    四、水力警铃工作不正常:

    1、产品质量问题,更换水力警铃。

    2、安装调试不符合要求,重新进行安装调试。

    3、控制口阻塞或铃锤机构被卡住,拆下铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转到灵活。

    五、开启测试阀,消防水泵不能正常启动:

    1、压力开关设定值不正确,调整压力开关到规定值。

    2、消防联动控制设备的控制模块损坏,更换问题模块。

    3、水泵控制柜未处于自动状态,将控制柜转换开关打为自动。

    六、打开末端试水装置,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器任然显示动作信号:

    1、桨片被管腔内杂物卡住,清除水流指示器管腔内杂物。

    2、调整螺母与触头未调整到位,将调整螺母与触头调试到位。

    3、电路线路脱落,重新将脱落电路接通。

  • 韩老魔修仙日记

    水喷雾灭火系统与自动喷水灭火系统有何区别? 答:区别在于

    1、水喷雾系统:有一套完善喷水灭火系统,当发生火灾后,救火人员可以立即开启喷水系统灭火;

    2、自动喷水灭火系统,是在完善的喷水系统上,增设火灾检测系统。

    当发生火灾后,会自动喷水灭火,不需要人工发现火灾与人工开启灭火系统。希望能给予你帮助

  • 投哪凹凸曼

    不给过程直接给结论~喷淋用水量30l每秒,持续一小时,总用水量108t。具体的你可以查喷规,一个喷头是5l/s,要求持续喷水时间不短于半小时。

  • 爱吃阳春面书生

    你是想知道工作原理吧? 自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。

    喷头上有感温元件,当火灾发生时,环境温度达到设定值,喷头自动喷水;消防管内有水流动,水流指示计、报警阀组产生报警信号输入到火灾自动报警系统(电气)。当喷...