  • 曹紫宸

    遇到电气设备着火时扑救方式为:应立即将有关设备电源切断,然后救火。对带电设备应使用干式灭火器,二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的沙子灭火。发电厂和变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态。电气设备(ElectricalEquipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。

  • 打倒西方世界吧

    1发生电气火灾时,首先迅速切断电源(拉下电闸、拨出电源插头等),以免事态扩大,如果带负荷切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远时需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。 2当电源线不能及时切断时,应及时通知变电站从供电始端拉闸,同时使用现场配置的灭火器进行灭火,灭火人员要注意人体的各部位与带电体保持一定充分的安全距离。 3扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器,二氧化碳灭火器或干燥砂子,严禁使用导电灭火剂(如、水、泡沫灭火器等)扑救。 4发生的电气初起火灾时,应先用合适的灭火器进行扑救,情况严重立即打“119”报警。报警内容应包括:事故单位、事故发生的时间、地点、火灾的类型,有无人员伤亡以及报警人姓名及联系电话

  • 怕狗狗的VIVI鼠

    电机着火带电是用二氧化碳,高于600v电压需断电。配电箱火灾发生时用干粉灭火器,保持安全距离,因为配电箱火灾时的三线电压为380v,也就是说带电。灭火后,立即组织电力公司人员对附近变压器节点断电后重新安装配电箱。电视机火灾用干粉;灭火器不能灭人与动物身上的火;其它电器均用干粉、1411。电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘;

  • 风残月影

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

    二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。

    另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 乳山光辉

    电气设备着火时灭火应采取以下安全措施:。 (1)、灭火前的电源处理。发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后在扑救,以防人身触电。切断电源时应注意以下几点:。 1)、停电时,应按规程所规定的程序进行操作,严防带负荷拉刀闸。在火场内的开关和刀闸,由于烟熏火烤,其绝缘性能可能降低或被破坏,因此,操作时应戴绝缘手套,穿绝缘靴并使用相应电压等级的绝缘工具。 2)、切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的支持物附近,以防导线断落后触及人体或造成短路。切断低压多股绞线时,应分相剪断且应使用有绝缘手柄的电工钳。 3)、在剪断电源时,火线和地线应在不同部位剪断,防止发生线路短路。 4)、如果线路上带有负荷,应先切除负荷在切断现场电源。 5)、夜间发生电气火灾、切断电源时,应考虑临时照明问题,以利于进行火灾扑救。 6)、需要电力部门切断电源时,应迅速进行电话联系,向电力部门说清情况。切断电源后的电气火灾,多数情况下可按一般性火灾扑救。

  • 率真和津津

    电气设备发生火灾时,用干粉灭火器灭火,而不能用普通灭火器。

    干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

    干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。

    1、一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;

    2、二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

    扩展资料:

    干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    参考:

    参考:

  • 小墨风

    首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。