怎么远程启动气体灭火系统

2022-05-26 16:29:41 216人阅读
怎么远程启动气体灭火系统

7人参与回答

  • 心情不给力小姐

    手动模拟启动试验可按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等】。人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。二、自动模拟启动试验可按下述方法进行:1将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。2人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常【如警铃、蜂鸣器发出报警声等】。3人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等】。

  • 虚渺的河

    气体灭火系统在自动状态下,由火灾报警主机和气体灭火控制盘控制,按规范要求,通常是在接收到两种探测器的报警信号后,联动气体灭火盘,气体灭火盘发出启动电源信号,驱动气体灭火装置开启,喷洒药剂

  • 及时雨smj

    这个设置联动模式模拟火灾启动后就会直接启动相关层广播的,单独启动的话,需要从主机或者总线盘启动相应的广播模块。

  • 镭客窘

    当防区发生火灾时,由探测器探测并向控制器发?信号,灭火控制器控制声光报警盒,发出撤离报警信号,并控制联动设备如风机、空调动作,延时后发出灭火指令,打开气动启瓶组,释放气体,打开相应防护区的选择阀和容器阀,释放灭火剂灭火。

  • 蒯杨柳

    1、现场手报或是现场报警探头给主机信号,主机给驱动氮气瓶电磁阀信号,打开驱动瓶,驱动钢瓶释放气体灭火。2、怎么样来实现只启动着火处保护区的气瓶而不启动其它气瓶?就相当于多设几个小的灭火系统,管道与报警在不同分区之间相互独立。3

  • 宝宝牛牛宝宝

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。扩展资料气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;

    5、可燃固体物质的深位火灾。

  • 安东尼小罗

    整体上,气体灭火系统是自动的,完全可以不加干预便能达到其灭火功能。前提是保持系统完好。消防控制中心有“气体灭火系统控制盘”,面板上有手动控制按钮、停止按钮、声光报警按钮,不同的厂家还会有一些属于自己系统的特色按钮。初起火灾发生时,在系统未自动的情况下,建(构)筑物消防员能根据面板反馈的信号来确定是否及何时启动灭火系统

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听