3百平要多少灭火器

2022-05-26 16:29:17 410人阅读
3百平要多少灭火器

9人参与回答

  • 左艺网络科技

    1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。

    2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。

    3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。

    4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。

  • 于于祥祥

    按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。

  • 辣妹子吖

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。

    2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。

    3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。

    4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。

    5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 尼崎晴子windy

    1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》

    2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。

    3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)

    4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等

  • 大懒猫的小老虎

    灭火器摆放,先说餐厅,按规定的话40⑴00m^2放1具4KG左右的,2个1组摆放。都是大厅的话就这样摆,如果是分了好多包厢的话,就适当增加。厨房的话多放几个,每层的楼梯间都要放1组。3层4层是客房的话就不是光放灭火器那末简单了,像你们的消火栓系统,喷淋系统,火灾报警系统消防应急系统都是必须的,特别是火灾报警系统。现在查宾馆查的比较严。灭火器的话就放在过道里就行,隔个10m左右放1组,自己酌情增减。灭火器用干粉的就好了,也不贵4510块钱1个。个人建议,仅供参考, 查看原帖>>

  • 江流上独凭栏

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 轻纱云水

    简单点儿的估算:1、每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。3、看看有多少面积吧。

  • 青草之星

    1、灭火器的配备要计算的,大概70平方要配一个。所以300平方米需要4个以上,最好有5个。2、防烟面具没有具体要求,一般每个客房会配2具,依人数而定。灭火器药剂毒性1、1211(二氟一氯一溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息2、1301(三氟一溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息3、2402(四氟二溴乙烷),常温略带芳香味道,遇热高温有毒,使用时必须带好防毒面具4、1202(二氟二溴甲烷),常温略带芳香味道,有毒性,使用后必须通风以防中毒或窒息5、FM200(HFC-227ea),常温无色无味,没有毒性,使用后无须通风6、二氧化碳(CO2),常温无毒无味,气体有窒息性,使用后必须通风以防窒息7、四氯化碳(CCl4),常温略带甜味,遇明火有毒性,使用后必须通风以防窒息8、干粉(NaHCo3),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风9、干粉(NH4H2PO4),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风10、干粉(NH4H2PO4+NaHCo3),常温无毒无味,灭火时有刺激呼吸道,使用后必须通风

  • 丢丢爱炖

    那要看你这300平方是几间房子了啊?同时也要看你配备的是多大规格的灭火器啊?离开了这两个条件说几个都是想当然。

    如果是一个大的会议室,2个4公斤、或者4个2公斤的就足够了;

    如果是300平方的标间,那可是接近20间房子了吧?楼上说的那些3个4个的怎么可能够?至少应该每2间房子配置一个,再少也要8个以上3公斤的;或者,最安全的做法是每间房子配备一个2公斤的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听