消防验收电缆需要检测哪些项目
4人参与回答
-
忧伤的么么哒
电缆护层试验、电缆潮气试验、直流或交流耐压试验,电缆参数测定,波抗组试验,基本上就这么多,实际中很少有人做这么多的
-
画圈圈时代
根据gb50411-2007第12章12.2.2强制性条文规定:低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对相应截面积的每芯导体电阻值进行见证取样送检。
检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告。检查数量:同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。
-
李SEOR
消防验收检测包括的主要内容应包括:1、消防设施及消防电气检测2、装修用消防材料检测3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。
-
硪i源先森
建筑防火防烟分区和建筑构造,安全疏散和消防电梯,消防给水和自动灭火系统,防烟、排烟和通风、空调系统,消防电源及其配电,火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志,火灾自动报警系统和消防控制室,建筑内部装修,建筑灭火器配置等。
消防工程验收是在施工质量得到有效监控的前提下,通过整个消防喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、防排烟系统、消防电梯、防火卷帘等的调试和观感质量检查,将质量合格的工程移交建设单位的验收过程
将采取一系列保障措施,保证在竣工就位时启动验收程序,并且达到一次验收合格。
消防工程验收分解为事前(施工价格和施工过程)、事中(过程控制及过程检验)、事后(分项调试、综合调试及内检、外检和验收等)三大步骤。对此每步骤再从专业特点分解为若干工序。针对以上分解和组合,我公司将采用全程消防工程计算机和辅助设计及管理,明确其验收合格的措施及要求。
验收管理控制要点
检查竣工验收资料:图纸会审记录、设计变更和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表出厂合格证及进场检验报告;各种试验记录;调试记录;观感质量检查记录。
观感质量检查:管道和设备安装应位置正确,排列合理整齐,坡度、坡向、减震、伸缩等符合要求。支架、吊架、托架【含设备基础】的构造型式、规格尺寸、间距、位置符合有关规范、规程和设计要求,安装固定牢固、平整、与支承物或垫层接触紧密、平稳,不得与管道直接焊接,防腐处理良好。