七氟丙烷气体灭火系统怎么验收

2022-05-26 16:19:23 196人阅读
七氟丙烷气体灭火系统怎么验收

3人参与回答

  • 投哪凹凸曼

    是的,气体灭火因为设置要求就是贵重的地方和不适合水灭火的地方,按照验收标准是需要统一按照气体验收标准进行验收的,和其他灭火设施一样都是强制性验收

  • 毙咸授

    5.1消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。

    5.2应审查的资料包括:

    a)建设工程消防验收申报表;

    b)工程竣工验收报告;

    c)消防产品质量合格证明文件;

    d)有防火性能要求的建筑构件、建材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证;

    e)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;

    f)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;

    g)消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他需要提供的材料。

    5.3现场抽样检查及功能测试内容包括:

    a)对建筑防(灭)火设施等外观质量进行现场抽样查看;

    b)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量;

    c)对消防设施的功能进行现场测试;

    d)对消防产品进行现场抽样判定;

    e)对其它涉及消防安全的项目进行抽查、测试。

  • 大老虫子

    3C标签,和可追溯二维码标签。

    这个是国家强制3C认证标签, 这个呢是追溯标签,大的是贴设备上面的,小的是验收时送检资料。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。