手提式7kg二氧化碳灭火器可以配什么箱子

2022-05-26 16:18:51 217人阅读
手提式7kg二氧化碳灭火器可以配什么箱子

7人参与回答

  • 爱吃苹果的卷卷

    首先贴好标签以免混淆,第二看清使用年限,第三防止其泄露。

    一般没问题,注意安全就好

  • 与你相约在岁月

    二氧化碳灭火器筒体常见的规格有2、3、5、7公斤,2357表示二氧化碳灭火器的充装重量。 直径104、116、136、156毫米。 长度大约在500-800毫米左右。 对应筒体的重量大约:4、5.5、8、11公斤左右。 对应的水容积:3.、4.5、7.5、10.5升。

  • 新未来之星

    二氧化碳灭火器根据灭火剂充装量有2kg、3kg、5kg、7kg、10kg、20kg、30kg、50kg。 二氧化碳灭火器型号有:MT2、MT3、MT5、MT7、MT10、MT20、MT30、MT50。 二氧化碳灭火器的灭火级别分别有:21B、34B、55B、70B、113B、183B。;望采纳,谢谢!

  • 堂俅擞

    不能一概而论。

    请参阅GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,按照标准规定配置。其中第六、第七章是详细配置定义和计算: 6灭火器的配置 6.1一般规定 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。6.1.3当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2时,增配1具1A的手提式灭火器。6.2灭火器的最低配置基准 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定。6.2.3 D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类【或B类】火灾的规定。7.2计算单元 7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分: 1当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1建筑物应按其建筑面积确定; 2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。7.3配置设计计算

  • 刘贝妮儿

    配电室配置二氧化碳灭火器比较好,40平米的话,配置4个3公斤手提式二氧化碳灭火器就够了

  • 绚丽的模板之尖

    手提式干粉灭火器重量分为:0.5公斤,1公斤,2公斤,3公斤,4公斤,5公斤,8公斤手提式水基灭火器重量分为:3升,6升手提式二氧化碳灭火器重量分为:2公斤,3公斤,5公斤

  • 有你有我真温暖

    一起使用的前提要看着火物质的类型,是否适合干粉或者二氧化碳灭火器! 请根据火灾种类使用灭火器,保证自身的安全和健康!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。