消防自动灭火系统分为哪些

2022-05-26 16:11:39 252人阅读
消防自动灭火系统分为哪些

8人参与回答

  • 凉忆亦凉心YF

    七氟丙烷特点:七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

    混合气体自动特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。二氧化碳自动特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品

  • 习惯一人走

    建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况:

    (一)自动报警系统。

    (二)自动喷洒灭火系统

    (三)防火分区系统

    (四)防烟分区系统和防排烟设备系统,

    (五)室内消火栓系统

    (六)手提灭火器和推车灭火器

    (七)气体灭火系统和泡沫自动灭火系统:

  • 我叫干稀饭

    消火栓灭火系统

    消火栓系统分为:室内消火栓系统和室外消火栓系统。室内消火栓给水系统的组成:

    (1)消防水源:室外给水管网

    (2)消防供水设备:消防水池、增压稳压设备、消防加压泵、高位消防水箱、水泵接合器

    (3)室内消防给水管网:引入管、干管、支管、竖管和配件、阀门等

    (4)室内消火栓灭火设施:室内消火栓

    消火栓灭火系统的组成

    1. 消火栓设备:由水枪、水带、消火栓和消防泵启动按钮组成,均安装于消火栓箱内。

    1)消火栓使用方法:发现火后将带枪、水带与消火栓接扣连接好,铺开水带,开启水枪,对准着火部位喷水,并启动消火栓按钮启泵。

    2)消防卷盘使用方法:发现火灾后,拉出卷盘胶管和小口径水枪,开启阀门利用高位水箱水压喷水灭火。

    2.水泵接合器:水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置。

    即当室内消防泵不能启动或消防水量不足时,由消防车通过水泵接合器向建筑内的消火栓系统供水。

    3.消防加压泵:

    1、作用:给临时高压给水系统加压,保证灭火所需流量和压力。

    2、技术要求:一般设一主一备,备泵应与主泵流量、功率相同,出水管设为两条,与室内环管双管连接。

    3、控制柜控制要求:主备泵能自动转换,转换时间不大于60s,主备电源自动转换,时间不大于60s。

    自动喷水系统包括两种方式:一种是闭式系统,另一种是开式系统。主要是针对喷头而言的,使用闭式喷头的即为闭式系统,使用开式喷头的即为开式系统。

    喷头的分类

    根据用途分为:洒水喷头、水幕喷头、喷雾喷头。

    洒水喷头根据结构分为:

    a. 闭式喷头:喷口处由热敏元件玻璃球或易熔合金组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启(玻璃球爆炸、易熔合金脱离)。按溅安装位置可分为:直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型等。

    b. 开式喷头:无热敏元件,喷头常开。根据用途分为雨淋式、水幕式、喷雾式。

    湿式喷水系统的特点

    特点:工作状态下管网中充满有压水;当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热达到公称动作温度时,热敏元件破碎,喷水灭火,同时系统自动启动并向消防中心反馈信号。

    优点:灭火及时,扑救效率高。

    缺点:由于管网中充满有压水,如果渗漏会产生水害,工作环境温度过低会产生冻害。

    干式喷水系统的特点

    特点:管网中平时不充水,充满有压空气或氮气,当喷头保护范围内发生火灾,喷头热敏元件受热破碎,喷水灭火。

    优点:管网中平时不充水,不会产生水害,对环境温度也无要求,适用于建筑内无采暖的场所。

    缺点:该系统灭火时需先排气后充水,故灭火速度相对慢。

    预作用喷水系统

    特点:为喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水。发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。

    优点:克服了干式喷水灭火系统灭火率低,湿式系统产生水渍的缺陷,造价要高于上述两种系统,因此用于对灭火系统安全要求较高的建筑物中。

    缺点:管道、喷头安装要求高、投资大。因为系统受火灾自动报警联动系统控制,所以较之干式系统复杂,同时对使用维护人员要求较高。

    预作用喷水系统的工作原理

    三种喷水系统的主要区别

    三种系统的主要区别主要是报警阀组的不同

    报警阀组的主要作用:是自动开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统,并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式、雨淋和预作用等类型。

    报警阀组的组成:报警阀、水力警铃、压力开关、安全阀、控制阀等。

    报警阀组的组成

  • 路上假的帮里

    自动喷水灭火系统主要由水源【消防水池、水箱、气压水罐等】、供水装备【消防水泵、

  • 大仙不闲

    消防自动灭火系统包括自动喷淋系统,移动水炮系统和自动泡沫系统的。

  • 胖大宝

    自动喷水灭火系统分为两大类:闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统

    闭式自动喷水灭火系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统

    开式自动喷水灭火系统:雨淋系统、水幕系统

  • 沉痛的哀悼者

    建筑消防系统的类型有:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、灭火器配置、防排烟系统、消防栓系统、火灾应急照明和疏散指示标志。设置场所有:住宅、配电室、楼梯间、走道、地下车库等液化石油类、高层建筑类、地下建筑类、油类化学工厂类森林火灾类(森林火灾烧毁森林的动植物资源,破坏生态环境,导致水土流失,经济损失巨大,甚至造成人员伤亡。人员密集场所火灾,酒店、影剧院、超市、体育馆等人员密集场所一旦发生火灾,常因人员慌乱、拥挤而阻塞通道,发生互相践踏的惨剧,或由于逃生方法不当,造成人员伤亡。高楼失火,高层建筑楼道狭窄、楼层高,发生火灾不容易逃生,救援困难,而且常因人员拥挤阻塞通道,造成互相践踏的惨剧。

  • 大图图VS小图图

    主要有:

    1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;

    2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;

    3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;

    4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;

    5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题