如何划分建筑防火分区

2022-05-26 16:06:12 401人阅读
如何划分建筑防火分区

6人参与回答

  • 清弘胜则

    两种分法,具体是:

    第一种分法,如果条件允许以每层为一个单位划分防火分区。即交错的中庭合理地划分在一个楼层中,安装喷淋之后,面积可以不超过5000平方米,符合规范要求。

    第二种分法,把所有的中庭划在一起,独立成为一个分区。即在条件允许的情况下不同楼层的使用部分在竖向成为一个分区,这样可能要至少划分总共3个分区。使用面积每个分区至少有两部疏散楼梯。安装喷淋之后,面积可以不超过5000平方米,符合规范要求。

    建议:

    根据历年来商业以及公共建筑火灾的特点来看,中庭是火灾蔓延的一个主要途径。究其原因是自动消防设施不能完好有效有关系,同时规范规定的状态是一个理想的状态,有个性的意外地因素没有考虑进去,如火灾荷载大小、烟气蔓延速度、单位管理水平和扑救初期火灾的能力等。因此在设计有中庭的公共建筑时应该尽可能地考虑地今后使用的实际情况对设计进行修正,这正是目前中国建筑设计界所忽略的。要想成为百年不朽之设计,必须要充分考虑到使用过程中的各方因素,尽可能地尽到设计的义务。

  • 鸡蛋面桃骨头

    为了确保防火分区在建筑物发生火灾时充分发挥其功能,划分防火分区除必须满足防火规范中规定的面积及构造要求外、尚应满足下列要求:

    一、作避难通道使用的楼梯问、前室和某些有避难功能的走廊.必须受到完全保护,保证其不受火灾侵害、并经常保持畅通无阻。

    二、在同一个建筑物内,各危险区域之间、小同用户之间、办公用房和生产车间之间.应该进行防火分隔处理。

    三、局层建筑中的各神竖向井道,如电缆井、管道井、垃圾井等,其本身应是独立的防火单元,保证井道外部火灾不得传人井道内部。井道内部火灾也不得传到井道外部。

    四、有特殊防火要求的建筑【如医院等】在防火分区之内尚应设置更小的防火区域。

    五、高层建筑在垂直方向应以每个楼层为单元划分防火分区。

    六、所有建筑的地「室,在垂直方向应以每个楼层为单元划分防火分区。

    七、为扑救火灾而设置的消防通道,其本身应受到良好的防火保护。

    八、设有自动喷水灭火设备的防火分区,其允许面积可以适当扩大。

  • 弓长张日月明

    一、二级高层民用建筑防火分区的面积不得大于1500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一、二级单、多层民用建筑防火分区的面积不得大于2500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一级地下室或半地下建筑防火分区的面积不得大于500平方米(设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000平方米)。 防火分区是指用各种防火材料(如:防火墙、防火门等),将火灾限制在一定面积的区域内,不让火势蔓延出来,起到阻断火灾蔓延的作用。

  • 不失文雅的屁

    1、按建筑的使用性质和高度等进行划分,比如多层建筑商场的每个防火分区不超过2500平方米,高层建筑是1000平方米。

    2、满足一定条件时,防火分区可以扩大,比如加装了报警和喷淋后,多层建筑商场防火分区可扩大到5000平方米等。

    3、当然,仓库、厂房等的防火分区会各有不同。

    4、防火分区一般是用防火墙、楼板、防火门(卷帘)来分隔的。

  • 鱼儿inwater

    1、通常不同层防火分区是用楼板、防火墙、防火门、防火卷帘来划分。同一层的防火分区是用防火墙、防火卷帘和防火门来划分的。 2、防烟分区通常是按楼层划分,同一层内,是按房间隔墙、下垂的50CM的梁和挡烟垂壁划分的。 3、高层建筑一类建筑每个防火分区1000平方米,二类建筑1500平方米,地下室500平方米。设有自动灭火系统的可增大一倍,一类建筑的电信楼可增大50%,高层建筑裙楼2500平方米,设自动灭火系统时可增大到5000平方米每个防烟分区是500平方米。

  • 南晴Anne

    1、防火分区是在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其他部分蔓延的局部空间,防火分区的作用在于发生火灾时,可将火灾控制在一定的范围内,以有利于消防扑救,减少火灾损失。2、防烟分区是在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。主要作用是火灾时将烟气控制在一定范围内。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听