带电灭火应注意什么问题
4人参与回答
-
琴亚占
带电情况下,严禁使用水系灭火器,二氧化碳灭火器,与线路裸露部位严禁接触。建议根据场所实际情况咨询本地消防部门,制订实际应急方案。
-
石叶ls
一、触电和断电触电危险注意事项: 1、电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持器械可能接触带电部分而造成触电事故。 2、使用导电的火灾剂,如水枪射出的直流水柱、泡沫灭火器射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故。 3、火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路;电气线路可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部位带电,也可能导致接触电压或跨步电压。 4、剪断电线时,不同相电线应错位剪断,以防止线路发生短路。悬空电线的剪断处应选择在电源方向支持物附近,了防止导线剪断后跌落在地上,造成接地短路或触电。 5、如燃烧情况威胁邻近运行设备时,亦应迅速拉开相应的开关。 6、夜间发生电气火灾,切断电源时,应考虑临时照明问题,以利扑救火灾;需供电部门切断电源时,应迅速联系。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源! 二、带电灭火注意事项: 1、应按现场特点选择适合的二氧化碳灭火器或干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。 2、泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)不宜用于带电灭火(因其有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响)。 3、用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,比较安全。 4、一般不采用水枪灭火(水导电有危险)。特殊情况,需用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地;也可以让灭火人员穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作。人体与带电体之间保持必要的安全距离。 5、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体与带电导线之间的仰角不应超过45度,并应站在线路外侧,以防导线断落后触及人体。如遇带电导线断落地面,则要划出一定的警戒区,以防跨步电压伤人。扑救人员进入该区域灭火时应穿绝缘鞋。
-
摆渡人只摆渡
干粉灭火器与CO2灭火器最关键的区别:
1、灭火剂的性质和状态区分,前者是干粉(75%磷酸二氢铵+15%的硫酸铵);后者是气体(不支持燃烧的液态二氧化碳气体);
2、前者(ABC类干粉)适宜于扑救固体火灾、扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾,也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能);后者适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾;
3、灭火原理,前者它能抑制燃烧的连锁反映而灭火;后者主要依靠高浓度阻燃气体降温和隔绝氧气(稀释空气、空间中的氧气),来阻止火灾的延续和燃烧,而且灭火后不留痕迹。
-
习惯不懂你爵
【1】扑救人员及所使用的灭火器材与带电部分必须保持足够的安全距离,并应戴绝缘手套。
【2】不准使用导电灭火剂(如泡沫灭火剂、喷射水流等)对有电设备进行灭火。
【3】使用水枪带电灭火时,扑救人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套并应将水枪金属喷嘴接地。
【4】在灭火中电气设备发生故障,如电线断落在地上,局部地区会形成跨步电压,在这种情况下,扑救人员必须穿绝缘靴(鞋)。
【5】扑救架空线路的火灾时,人体与带电导线之间的仰角不应大于45。,并应站在线路外侧,以防导线断落触及人体发生触电事故。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答