工地灭火器用什么样的
7人参与回答
-
蒋军后
灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。
-
高高cher
防毒面具(避免吸入有毒气体),耐火手套(防火),逃生缓降器(楼梯无法逃生时,使用此设备窗外逃生)等都是比较必要的逃生设备。当然还有水基灭火器,其除了可以进行灭火,在火灾逃生时,还可以将其喷在衣服和身上,通过强大的隔热性能,防止被烧伤!
-
美途smile
临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100m2配备两只10L灭火机;大型临时设施总面积超过1200m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25m2应配置一只种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。
-
卜尉谛
使用ABC型干粉灭火器就好了,可以扑灭的火灾种类较多,适合工地这类现场环境比较复杂的场所!建议使用4KG的
-
天之痕noriko
火灾按燃烧的对象分为:A类火灾。
普通固体可燃物燃烧而引起的火灾;B类火灾。油脂及一切可燃液体燃烧引起的火灾;C类火灾。可燃气体燃烧引起的火灾;D类火灾。可燃金属燃烧引起的火灾。能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧中止的物质为灭火剂。按平时存在的形态,灭火剂可以分为3大类,即液体灭火剂、气体灭火剂和固体灭火剂。液体灭火剂主要有:1、水及水添加剂,主要适用于扑灭A类火灾。2、泡沫灭火剂,这类灭火剂由化学物质、水解蛋白或由表面活性剂与其他添加剂的水溶液组成,以浓缩的形式存在。它通过专用的设备与水混合、稀释后再与空气混合成无数气泡,最后以泡沫的形式灭火。扑灭油类火灾。3、7150灭火剂,是特种灭火剂,适用于扑救口类火灾。其主要成分为偏硼酸三甲酯。气体灭火剂主要有:1、不燃性气体,主要有二氧化碳、氮气等以及其他惰性气体。2、卤代烷灭火剂,它们由低级的烷径如甲烷分子中的氢被卤族原子如氟、氯、澳等取代得到的产物。气体灭火剂是以气态或液态形式贮存,而以气体形式灭火,它们可以用于A、凡C类火灾和带电设备火灾的扑救 。固体灭火剂的标准状态下是固态,是一些固体粉沫的混合物,它有三种类型。1、干粉灭火剂,它是由微细而干燥的无机盐粉沫和添加剂组成。2、粉沫灭火剂,它是一种粉沫状固体混合物,其粉粒大于干粉灭火剂粉粒,主要用于扑救金属火灾,是一种专用灭火剂。3、烟雾灭火剂,是一种专用灭火剂,适用于重质石油产品火灾。
-
名楼明畅
施工现场主要是用干粉灭火器 4kg的比较多其他类型的灭火器价格比较贵而且施工现场使用的不多
-
兵贵神速zu
建筑工程施工现场的生活区灭火器配置要求:
1、灭火器常用的是8公斤ABC型灭火器,保护半径25米,两个以上为一个设置点,根据的实际情况和重点保护部位设置;
2、根据生活区厨房用火的实际情况,用的是柴油炉还是用液化气罐?沙池主要是用来扑救易燃可燃液体火灾的,比如沥青。如果用液化气做饭,可不配备沙池;
3、较大的可燃物仓库可配置推车式灭火器,如需配置,1至2台即可(这玩意大火靠不上去,小火它还不灵便);
4、消防水池,必备,不少于18立方米,四千多平的场所如果是见方的,在中部配置一个水池即可,如果是狭长的,最好两端各设置一个,(各18立方米,这是扑救初期火灾用的,不是凑数的);
5、水泵(功率大小以保证水压为准),水带(质量达到能在标准水压下不破裂,长度以能够到最远起火点)。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答