怎么识别灭火器可以正常使用

2022-05-26 15:42:54 195人阅读
怎么识别灭火器可以正常使用

7人参与回答

  • 两广仔

    灭火器究竟多久需要更换?

    怎样才能知道灭火器是否正常?

    莫着急

    今天给大家科普一下

    根据规范要求

    水基型灭火器有效期三年

    干粉灭火器有效期五年

    有效期满后

    需要每年重新充粉

    或更换新的

  • 我爱老婆好

    看是哪种类型的灭火器,干粉灭火器上面是有有效期的,过期要加粉或者换粉什么的

  • 快乐Drizzle

    红色表示压力偏低,无法正常使用,黄色表示压力偏高,只要不过黄色区域中间的线就没问题,喷射时间还能稍微长些,绿色表示正常.

  • 菜头菜菜菜头

    c原因:红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。压力在1。0和1。4之间为允许范围。偏离了就要从新换粉,从新加压。

  • 一米之遥楼外楼

    1、看灭火器的外观有锈迹,2、软管有老化破裂,3、压力指针指向红色区域。4、灭火器里面的干粉已经结块。

  • 拜骆云

    首先看压力表上的指针,指针如果指在绿线中间部分【上下一点没关系啊】证明压力是充足的,如果是红线那就不正常了,但是在红线上还是有一些压力的可以喷出一部分干粉出来的,然后再把灭火器倒过来听下声音看干粉是否很顺畅的往下掉,如果只掉了一部分用硬物不要太过用力的敲几下再看看, 这样就可以知道干粉是否结块了.

  • 醉里挑灯吃面

    压力值正常的是绿色区域,压力值大约为1.2--1.5mpa之间。当灭火器压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,不能正常使用,需要更换。灭火器压力表指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,应送到专门的机构检测维修。灭火器压力表是判断灭火器是否能正常使用的重要指标,因此,要多多观察,定期检测维修。1、 灭火器一经开启,即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种,重量和驱动气体压力。2、 灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。3、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。4、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。5、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听