灭火器mfzl4是几公斤的
3人参与回答
-
网盘资源分享一
灭火器4公斤是指灭火剂充装重量是4KG。剂重量或容积,一般单位为每千克或升.手提式干粉灭火器可用于扑灭:A类火(普通的固体材料火),B类火(可燃液体火),C类火(气体和蒸气火)。
-
帅米小俊俊
1
、
干粉灭火器(
MFZ
2-3kg
有效射程距离
2.5m,4-5kg
射程为
4m,
时间
8-9
秒。
8kg
射程为
5m,
时间
12
秒。(
MFTZ
35-50kg
推车有效射程为
8m,
时间
20
秒。
70kg
推车射程
9m,
时间
25
秒
2
、
4
.本表未尽事宜,应参照规范执行
灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:
Q=K*S/U
其中:
Q
----
灭火器配置场所的灭火级别,单位为
A
或
B
;
S
----
灭火器配置场所的保护面积,单位为
m2
;
U
----
灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,
K
----
修正系数,
无消火栓和自动灭火系统的场所,
K
取
1.0
;
仅有消火栓的场所,
K
取
0.7
;
仅有自动灭火系统的场所,
K
取
0.5
;
既有消火栓又有自动灭火系统的场所,
K
取
0.3
;
计算说明
1
、
假如一个中危险级的
A
类火灾灭火器配置场所,
其保护面积
1000
平方米,
在
无消火栓和灭火系统时,计算所需
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器多少只。
根据规范有关规定:其
S
=
1000m
^
2
U
=
15m
^
2
/
A
K
=
1
.
0
则
a
=
KS
/
U
=
1
.0×1000/
15
=
66
.
7
(
A
而一个
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为
13A
故配置灭火器的数量:
N
=
66
.
7
/
13
=
5
(个)
假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则
N
=
1
/3×0.7×5=
4
.
55
=
5
(个)
2
.
本表计算数值为保护面积
1000m
^
2
时的计算数据。
使用中保护面积计算规定
为:
(
1
)建筑工程按使用面积进行计算;(
2
)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类
液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。
本表计算数据一般按四舍五入取整数值,
在对不同保护面积的灭火器取值时,
应
尽可能选较大正整数值,
以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭
火器配置要求
-
兵贵神速zu
M是灭火器,f是干粉灭火器,z是贮压式灭火器,abc是磷酸盐型干粉灭火器,4a是指灭火剂4公斤。
相关问题
- 新交规车上灭火器要几公斤的3个回答
- 车用灭火器要几公斤5个回答
- 一般汽车上带几公斤的灭火器3个回答
- 3a是几公斤灭火器7个回答
- 车载灭火器配几公斤7个回答
- 灭火器怎么看几公斤3个回答
- 消防箱内灭火器是几公斤5个回答
- 怎么看灭火器是几公斤干粉5个回答