气体灭火多少压力
8人参与回答
-
静静的真好单
【消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力】消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力为:按0.6kg/L标准充装。不得超装。
气瓶是一个独立的无绝热层的薄壁密闭容器,瓶内二氧化碳的压力不仅与温度有关,而且与充装量有关。气瓶的公称工作压力,对于永久气体气瓶是指20℃时所充装气体的限定充装压力,充装量是以压力计量;对于盛装二氧化碳等高压液化气体的气瓶是指温度为60℃时瓶内气体压力的限定值,充装量是以重量计量。若不按0.6kg/L标准充装,而采取超量充装,瓶内的气相空间相应减小,随着温度的升高,液态二氧化碳的体积相应膨胀,气相空间继续减小,最终造成瓶内“满液”和气相空间消失。
瓶内出现满液现象,其压力不再是饱和蒸汽压,而是液态二氧化碳体积膨胀的胀力。此胀力远大于饱和蒸汽压。液态二氧化碳的体积膨胀系数较大,在-5~35℃范围内,温度每升高1℃,瓶内压力相应升高0.314~0.834Mpa,所以超装很容易使气瓶超压爆炸。
-
召康奏狸
你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技
-
琅习铰
七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。
七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。
-
淳chun喵
不管多少KG的CO2灭火器,压力都是固定的,常温下CO2压力一般5MPA,随温度升高而升高,随温度降低而降低
-
爽朗的我爱cpa
灭火器瓶体属于最简易的压力容器,最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。不同的型号起压力设置也不一样,因此不能准确回答具体数值是多少。举个例子:4公斤的灭火器瓶体氮气压力容量1.20mpa.4kg的。也就是说设计压力是1.20MPA。1.20*1.5=1.8.最大的承受1.80MPA。
-
朝圣de信徒
灭火装置中确实有液氮灭火装置的,准确的名称为IG100气体灭火系统。采用无缝钢瓶通过加压的方式储存,一般储存压力为15或者20Mpa,甚至有30Mpa的装置【这个压力等级是有点恐怖的,属于非专业人员请勿随便操作级别,恶劣的意外事故可以参考手榴弹的威力】。国内目前应用较少。灭火设备中常见储存状态是6Mpa的氮气钢瓶,用来驱动其他气体灭火系统的开启。
国内消防还是有很多高科技的产品,但是因为价格高,从而转向高要求、高标准的行业。普通办公楼和住宅用不到。至于森林火灾,无特效方法。
-
宝贝不爱读书
气体灭火系统设计规范有规定,气体灭火防护区墙体可承受的压力应该不小于1200Pa,所以当防护区内压力大宇1200Pa时就应该要泄压了,泄压装置的动作压力就是1200Pa了。
-
山会沉
CO2气体灭火用的钢瓶灭火剂的压力是2.5mpa或者是4.0mpa,也就是25kg或者40kg的,如果是灭火器的话,一般是25kg的。