消防设备的保养是一项经常性的工作,需要持之以恒、常抓不懈,才能使消防设施设备处于长期的良好技术状态之中,所以,抓好消防设施设备的维护保养是物业服务工作中的重中之重。因此物业服务企业在日常的维护保养中重点对物业区域内的消防设备、设施和消防器材等进行定期的维护保养,保障平时必须处于良好状态。物业服务企业应抓好以下方面的保养工作: (1)消防设备、设施和器材不准随便挪用和移动位置。 (2)消防报警系统每半年测试一次。 (3)楼内消火栓每季度进行一次带水试验,检查供水系统运行状态。 (4)楼内消火栓与灭火器每周检?一次,确保设备正常使用。 (5)室内消火栓的检?内容: (6)灭火器的检查内容: (7)楼外消火栓、水泵结合器每年保养二次。 (8)轻便灭火器材每半年进行一次检修。 (9)安防部负责消防报警系统的日常使用,工程部负责消防设备及安全通道指示灯的维修保养工作,对内进行消防安全检查时,两部门应密切配合。 (10)各部门所管辖范围内的消防设备、设施和消防器材必须设专人管理,经常保持设备的完好清洁,发现问题及时报安防部。 (11)楼内的消防楼梯,疏散通道,必须保持畅通,任何部门、任何人,不得以任何理由随意堵塞。 (12)消防设备日常维保工作安排: (13)消防设施的日常保养服务: (14)消防设施整改服务。 由于消防设备出现系统性故障,无法通过更换零配件及简单维修解决,必须进行局部整改,以达到防患于未然的目的。 (15)建立消防管理体系服务:
-
想飞地鸭子
修技工每月对消防泵、喷淋泵、水幕泵进行月检查保养。检查水泵运行声响,电机运行电流,接地,各开关电器运行情况、水泵管路有无渗漏、机械润滑等情况进行检查保养消防泵维护和颐养
1、每班检查并保证消防系统电源、电路通畅,电器设备完好。
2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。
3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1#、2#泵运转15分钟,3#、4#泵运转5分钟。
4、泵启动后检查浮球总成运转状况,排气软管内不应有水。假如有水,必需改换浮球密封垫。
5、泵启动后检查吸真空安装大小密封体能否紧密,排气能否正常。
6、泵启动后检查填料密封水平,走漏不应超越10-30滴/分。
7、定期检查泵各部位的光滑油,确保光滑系统工作正常。
8、定期检查各衔接部位能否紧固,有无松动。
-
新梦飘零
平时保养多注意一下几点(翼中电站);
1、检查油底壳中机油平面:观察油面是否达到机油标尺上的刻线标记,不足时应加到规定量,但不能超过标尺刻线的上限。
2、检查喷油泵调速器机油平面:如果未达到规定的刻线标记,应添足机油【有的喷油泵调速器上没有标尺,可省去此步骤】。
3、检查水泵的注油点内是否有充足润滑油脂:把柴油机循环水泵上的注油嘴卸下来,观察里面的润滑油脂是否充足,如不足,应用油枪向里面注入充足润滑油脂。
-
呆呆满世界
消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:
1每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;
2每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;
3每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
4每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;
5每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;
6每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。