    绿色区域当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常。灭火器工作原理火是化学燃烧反应,通常是空气中的氧气和某些燃料如木头或汽油之间发生的反应所引起的。当然,木头和汽油不会仅仅因为与氧气接触就自发燃烧,燃料只有被加热到着火点温度时,燃烧反应才会产生。火是由等离子体状态的物质组成的,plasma是由英国物理学家Sir William Crookes在1879年确定的物质的第四种状态其它三种是固态、液态、气态。A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。

  • 依窗听雨hee

    指在绿色部分表示压力正常,可以使用。

    一般酒店、住宅楼、餐厅、商场超市等一些公共场所配备的灭火器是干粉灭火器,这类灭火器的指针有三个区域。

    分别是欠压红色区域、正常压绿色区域、超压黄色区域,当指针指在绿色区域或是在黄色区域超出绿色区域一点点的位置时,灭火器可以正常使用,当指针指在红色区域时灭火器是无法正常使用的。

    所以我们需要对灭火器进行定期的检查,以确保灭火器能够在突发险情时正常使用而不会贻误灭火时间。

    指针处在红色区域时,干粉灭火器由于压力值偏小,在遇到火灾时里面的灭火物质不能喷出,这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。

    指针处在绿色区域时是可以正常使用的。使用灭火器时,需要先将瓶体颠倒几次,使筒内的干粉松动;再除掉铅封,拔掉保险销,左手握住喷管,右手握着压把,左手拿着喷管对准有火的地方左右摇摆,使干粉覆盖燃烧区,直到把火全部扑灭。

    指针处在黄色区域时,表示压力值偏大,可以喷出干粉,但有爆炸、爆破的危险,当压力值过于大的时候,也是应该要到正规店消防器材店重新充装干粉。

    所以,当我们使用灭火器时要先观察灭火器是否可以正常使用。

  • 湃蝗派

    应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。

  • 凉忆亦凉心YF

    灭火器上的压力表用红、黄、绿表示压力情况,当指针在绿色区域表示正常。

    当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。

    当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。

    当压力表指针指到红色区域时 ,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。

    注意事项:

    1、不得超出指示器的使用范围。

    2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。

    3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。

    4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T 4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。

    5、安装时,需在专业人员的指导下进行。

    灭火器内部充满灭火剂,且都为压力容器,如长期不检修,化学灭火药剂易发生变性,筒体易被腐蚀,会造成无法正常使用,或因筒体腐蚀后无法承受压力而发生炸裂,因此灭火器一定要定期送往具备资质的灭火器维修技术服务单位检修,到期报废。

    工作原理

    压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。

  • 蝶澈璐

    灭火器指针在黄色区时说明压力过大

    ①指针在不同部分时含义

    当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险;指到绿色部分时说明灭火器正常。

    ②指针在黄色区时的危险性

    在夏季气温较高时会有很多灭火器压力表指针到黄区,一般认为是可以正常使用,但存在安全隐患。如果筒体壁厚薄不均,过高的压力将随时都有可能冲击这个薄弱区域,导致筒体壁炸裂,一旦炸裂,周边人员或其它危险物品将受到严重伤害,后果将不堪设想。

    ③处置方法

    压力过大不可打开灭火器把部分气体放掉,因为灭火器已经使用必须重新维修、充装。因此,如果灭火器指针在黄色区域,建议重置药剂,灭火器本身就是为了防止安全隐患的工具,切不可存有侥幸心理而增大危险性!

  • 疾厍酝

    提式灭火器压力是根据贮气瓶最大承受压力来设计的。工作压力指的是按额定充装和加压的灭火器在20℃环境中放置18小时后的内部平衡压力。你描述的情况,是合格的。国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。指针在红区欠压状态,在绿区的中间一般都达到了灭火器的工作压力,而在黄区说明是超压了,每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用。

  • 堀江侧早

    一般情况下,指针指在绿色位置压力是正常的

    一般灭火器的指针区域是三部分,红色,绿色,黄色其中红色表示压力不够,需要再充装绿色表示压力在正常范围内;黄色表示压力过大,过充了。

    灭火器的压力表的指针指在绿区(绿区为设计工作压力值)为正常,否则应充装驱动气。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表。 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

    灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。

  • 混血儿丽

    当灭火器:

    压力表指针指在绿色区域时表示正常。

    压力表指针指在黄色区域时表示压力过大,容易发生危险。

    压力表指针指在红色区域时表示压力不够,不能使用了。

  • 最美的年华go

    1、灭火器的压力表指针在绿色颜色区域是正常的。 2、在红色区域表示压力不足,需要充气。 3、在黄色区域表示压力过大,有使用危险。 4、灭火器使用方法: (1)使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散。 (2)拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射。 (3)在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用。 (4)灭火后防止复燃。