灭火器高温会爆炸吗
3人参与回答
-
灵豆
干粉灭火器在高温下会爆炸。干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。干粉灭火器的储存条件温度应为--20℃~50℃。
干粉灭火器的安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。
干粉灭火器的储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其它气体不得大于 0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。
扩展资料
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。
干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
注意:锂离子电池仓库着火,干粉灭火器无法有效扑灭,当火情较大时,灭火更困难。
干粉灭火器,可以灌装于各种类型的手提式和固定式干粉灭火装置内,可与氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂联用,扑救油罐的初起火灾,能快速控制火焰发展,起到迅速灭火的作用。
干粉灭火器广泛用于油田、油库、炼油厂、化工厂、化工仓库、船舶、飞机场以及工矿企业等。
参考资料来源:
-
天蝎鲁尼
干粉灭火器自出厂日期第五年或再充装前应重新进行水压实验,以后每2年进行2.1MPa水压实验,水基灭火器自出厂日期第3年或再充装前应重新进行2.1MPa水压实验,以后每1年进行水压实验.(水压试验后合格才能正常使用)
灭火器爆炸是因为灭火器维修厂未对进行维修的灭火器进行水压试验,所以造成安全隐患。经过水压试验后的灭火器在有效期内是绝对不会爆炸的。我们公司就投资了二十万更新维修设备。主要为了规范灭火器维修市场,创造一个安全可靠的北京。
-
跟着味蕾去旅行
会发生危险的。干粉灭火器里是有气体压力的,当温度比较高,会让瓶内压力过大,如果压力超过瓶的压力承受范围有爆破的风险。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答