灭火器怎么重新充
9人参与回答
-
生活悠着点
是可以二次填充气体的,要不然造价成本就太高了,而且还浪费。另外有规定:二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;二氧化碳灭火器,由于没有压力表,所以检查起来比较麻烦。一般铅封未动过,5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
-
魅力的神话传说
灭火器使用后,可以去消防器材店、灭火器维修厂家、灭火器店进行充装。
由于各地区维修厂家需要消防部门备案,对于个人来说是很难分辨的,所以也可以通过灭火器材店代理充装。
-
快马烈酒
可以充气。灭火器充气,一定要找专业的消防企业或者消防队进行充装。也可以自己购买灭火器充装器材进行充装,但是一定要会正确操作,一般还是建议找专业消防企业充气。如果需要灭火器充气,就可所在地区找到合格的消防企业,像一般维修消防器材的公司或者生产消防器材的都可以,一般的价格是灭火器购买价格的三分之一,最多二分之一。
-
逆向思维zy
拆解灭火器-倒出干粉-瓶体水压测试-烘干-罐装干粉-装配灭火器-充驱动气体-铅封-贴维修标签-检验-出厂
-
壳挺讨厌
建议去专业机构更换。
外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验
灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:
1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);
2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;
3,烘干灭火器筒体;
4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;
5,重新充装驱动气体氮气压;
6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;
7,灭火器筒体外部的清洁清洗;
-
尼维尔的lucky
首先,我想反问你一句:你是如何判断你的灭火器过期的?要知道一个干粉灭火器的有效期是10年!真的到了10年,恐怕你自己都不会再想着去充装了,直接丢了就行了!
很多人对灭火器的有效期不懂,总以为每年都需要重新充装。其实这是错误的:常规干粉灭火器,5年内不需要送检,只要自己经常看看压力表指针是不是在绿色或者黄色范围就行了。5年后,每两年送检一次,通过了继续有效,直到10年报废。这期间没有任何规定必需重新充装,再说了,充装的价格并不比重新买一个新的便宜到哪里去,甚至很多城市价格都差不多的。
-
召康奏狸
只要在红色区域就说明灭火器压力过低,要进行再充装。在绿区的中间达到了灭火器的工作压力而在黄区说明是超压了每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用PS:正规公司每年都给送去检查的,不应该出现这个样子
-
令狐丁宇航
二氧化碳灭火器使用后,需进行充装。
建议当地消防器材维护点进行充装,充装流程:水压测试----灭火器充装----检验合格;
灭火器充装标准:
(1)灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。
(2)灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
(3)手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
-
钟琨瑜heaven
您好,很高兴来为你解惑。
《消防法》第34条规定,灭火器维修充装单位必须取得《工商营业执照》、《消防产品维修许可证》。
这里明确了具有在当地消防部门备案过且具有消防营业资质的经营店或者厂家才能维修充装。并且再充装后的灭火器必须逐具进行气密性试验。无资质的单位、个人是不会存在设备检测的。
为什么国家对灭火器灌装要求这么严格呢?
因为无论是加压的还是化学反应的灭火器都是利用高压喷射的方式对火源进行远距离灭火,具有一定的危险性。它本身就是危险源,必须严格把关才能有效控制安全事故的发生。