灭火器能再充装几次

2022-05-26 15:14:43 487人阅读
灭火器能再充装几次

7人参与回答

  • 纳曼诺基

    是的,必须重新充装,而且需遵守以下规定干粉灭火器报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年 手提贮压式干粉灭火器----10年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年 推车贮压式干粉灭火器----12年 编辑本段存放要点一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。

    并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 鹿迷顾熙晗

    灭火器分很多种,干粉灭火器,水基灭火器,二氧化碳灭火器等等。

    首先说干粉灭火器,干粉灭火器是现在最常见的灭火器,顶部的手把处也有一个拉环,用于确认是第一次使用,旁边还有压力指示表,拉环是一次性的,在拉开拉环按压手柄以后灭火器就不再是完全密封的状态了,所以在一场灭火中短时间间断喷射是可以的,但是不能长时间间隔使用了,如果需要以后使用需要返厂进行重新填粉和密封。

    其次说水基灭火器,水基灭火器因为灭火原理不同,原则上可以多次重复使用的,但是一定要注意压力表上的压力指示灯,需要在标注压力以上才可以。

    最后说二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器一次喷射以后内容物完全反应,所以不能重复使用的。

    所以是否能够在用过一次以后再使用首先要判断灭火器的类型,干粉灭火器和二氧化碳灭火器是不能重复使用的,水基灭火器在一定条件下可以重复使用。

  • 恒星de恒心ok

    按照规定灭火器一旦开启应当重新充装,但是关于拔掉保险销是否属于开启没有定论,一般讲只要不压下压把压力指示表指针不在红区,将保险销插入原位还是可以的。灭火器可以重复充装的,但是应当是专门的维修单位。

  • 纸鸢蛇年节节高

    看你是什么灭火器水基6年报废出厂3年再充装以后每隔1年充装一次3111.干粉10年报废出厂5年以后每2年一次5221。洁净气体也是10年一样5221。二氧化碳12年报废52221

  • 大头哇呀

    干粉灭火器是可循环使用的,里面的干粉是可以充装的,要专业的公司才可以的,到消防器材店可以换装的。

  • 要减肥的贪吃鬼

    应该说灭火的使用有效性就是一次性的,你只要打开灭火器使用了,不管里面的灭火剂有没有用完,你都得把灭火器送到维修企业进行重新充?。

  • 顿融卜

    消防法规没有这个规定,但是相关的技术标准中有明确规定。以常见的手提式干粉灭火器为例,出厂5年内如未使用过压力指针在绿区,不用充装;出厂满5年或一旦使用过、或压力表指针在红区或接近红区必须立即送专门的维修单位充装,一旦充装后每2年再充装一次;出厂后满10年该灭火器作报废处理。

    一般使用ABC干粉灭火器,BC干粉灭火器瓶不得充装ABC干粉。