预制灭火系统由什么组成
6人参与回答
-
翼翔天籁
一、管网压力一般由设计确定。
二、一般不超过1.6MPa,因为阀门、卡箍件等分1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa等。管网压力一超过1.6MPa,阀门等需用2.0MPa的,造价非常高。
三、高层建筑一般分高低区,采用减压装置减少下部建筑的压力。
-
蕊肤雅肌肤护理
1)热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。
2)S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。
3)通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。
4)电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。
5)在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。
6)S型和K型热气溶胶对其他可燃物的灭火密度应经试验确定。
7)其他型热气溶胶的灭火密度应经试验确定。
8)灭火浸渍时间应符合下列规定:
①木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min。
②通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其他固体表面火灾,应采用10min。
9)灭火设计用量应按下式计算:
W=C2?Kv?V
式中W----灭火设计用量(kg);
C2----灭火设计密度(kg/m3);
V----防护区净容积(m3);
Kv----容积修正系数。V<500m3,Kv=1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv=1.2。
-
芒果西瓜伴侣
灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。
若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。
-
深圳牌九搞假
气体灭火系统包括七氟丙烷、混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 七氟丙烷现在应用是最广泛的,也是国家主推的气体灭火。永业七氟丙烷
-
大脑袋是金牛座
按一定的应用条件,信达消防将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。
-
艺术人生的老巢
气体灭火系统防护区划分规定:
1、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
2、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800`m^2`,且容积不宜大于3600`m^3`;
3、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500`m^2`,且容积不宜大于1600`m^3`.
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答