气体自动灭火系统如何测试
9人参与回答
-
月琉璃儿
手动模拟启动试验可按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等】。人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。二、自动模拟启动试验可按下述方法进行:1将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。2人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常【如警铃、蜂鸣器发出报警声等】。3人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等】。
-
陪你做一个蘑菇
正确答案:B,C,D,E解析:合格判定标准①阀驱动装置的数量、型号、规格和标志、安装位置符合设计要求;②气动阀驱动装置的启动气体储瓶上需永久性标明对应防护区或保护对象的名称或编号。
③经检查,拉索式机械阀驱动装置的拉索除必要外露部分外,其他部分采用了经内外防腐处理的钢管防护;拉索转弯处设置有专用导向滑轮;拉索末端拉手设在专用的保护盒内;拉索套管和保护盒已固定牢靠
-
虚渺的河
1、气体灭火系统启动时会向防护区喷放大量灭火气体,防护区空气压力瞬间升高。
除此之外,火灾燃烧产生的热量也会使室内空气压力有所升高。在喷放时火势越大,时间越长,空气压力升高的值就越大。
-
我是lucy嘻嘻嘻
七氟丙烷灭火系统的防误操作装置一般是设置在启动瓶上。系统为防止自动或手动误操作,其在每个启动气瓶的电控阀门上方都设有一个防误操作保险销。
-
花火的主页
B答案解析: 每个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%;当灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法的规定进行严密性试验和吹扫;另外,低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行;钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行;灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。
在检查维护要求方面: 【1】对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查,灭火剂损失10%时应及时补充。【2】高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的检查内容及要求应符合下列规定:①灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;②灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%;③预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。而气体灭火系统的储存器作为气体灭火系统组件应不需要定期抽样送国家级消防产品检验中心检验,当设计有复验要求或对质量有疑义时,抽样复验,复验结果符合国家现行产品标准和设计要求即可。
-
特别的忐忑
1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动;2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下气体灭火盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动;3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。七氟丙烷(HFC--227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是卤代烷1211、1301的替代品之一。扩展资料:七氟丙烷灭火系统不可用于下列物质的火灾:1、 氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等。2、 活泼金属,如: 钾、钠、镁、铝、铀等。3、 金属氧化物,如:氧化钾、氧化钠等。4、 能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。七氟丙烷气体灭火系统特点:1、灭火效率高;2、洁净环保具有良好的清洁性 ,在大气中完全汽化不留残渣;3、经济实惠;4、良好的电气绝缘性;5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害
-
营销大小姐
喷淋系统和消火栓系统都要进行官网冲洗及水压试验,其中水压试验包含严密性及强度试验,没有气压试验~~~气体灭火系统管道才需进行气压试验~~
-
丝瓜呆
气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、 短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后, 气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。
-
毫泵菲
自动喷水灭火系统主要是水压试验,气体灭火系统管道除了水压强度试验外还要做气体严密性试验
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答