干粉灭火器2a是几公斤

2022-05-26 15:06:49 169人阅读
干粉灭火器2a是几公斤

7人参与回答

  • 快乐坞坞

    电影院的灭火器配置需要看部位来。部位不同危险级别不一样,配置要求也不一样。电影院的舞台及后台部位,属于严重危险级。灭火器的最小级别为3A,要达到5公斤。电影院的观众厅危险级别为中危险级,灭火器的最小级别为2A,至少需要达到3公斤的灭火器。

  • 但若记忆起

    是150平方。

    1A才是75平方

  • 淑女笨笨艺

    75平方米但是中度危险级别最少配置单位是2A, 也就是说使用ABC干粉灭火器,应配3公斤/具或者是4公斤/具的灭火器

  • 裳栏莱

    手提式干粉灭火器的类型规格:碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。

    1、碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。

    2、使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。

    手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFABC2、MFABC3与MFABC4只是名称代号不同,具体价格差要参考当地的售卖价格。

    扩展资料:

    手提式干粉灭火器的灭火原理:

    干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。

    除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。

    干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:

    一是干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;

    二是干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

  • 木头猴子

    如果是ABC干粉灭火器的话,按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定,4公斤ABC干粉灭火器的灭火级别只有2A,5公斤及以上的ABC干粉灭火器的才有3A。其他如水型、泡沫、1211等手提式灭火器的灭火级别均不到3A,二氧化碳、BC干粉等灭火器均不能扑救A类物质火灾。

  • 张莹晶sophie

    1、MF/ABC4*2中,M是指灭火器(灭的拼音),F是指干粉(粉的拼音),ABC是指能灭A类(固体火灾)B类(液体火灾)C类(气体火灾)的类型,4指4公斤(干粉的充装数量),2指两具。

  • 合肥北大白癜风

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。