消防主机怎么检测消防泵故障

2022-05-26 14:55:42 461人阅读
消防主机怎么检测消防泵故障

5人参与回答

  • 二爬

    你好,根据我个人经验,消防主机显示喷淋泵故障的原因有:

    1.多线模块故障,需要更换(模块一般安装在消防水泵控制柜附近)。

    2.连接多线模块线路故障,线路是消防控制室多线盘直接到水泵控制柜。

    3.多线盘故障,查看多线盘接线端是否牢固。拆除负载线路,用万用表分别查看启动后和启动前电压是否正常(和其他好的多线盘对比)。

    4.其他可能出现的故障(比如:喷淋控制柜电源关闭,控制柜故障等等)。

    希望我的分享能够帮助到你解决问题。

  • 第七维King

    你去看看消防泵的那个模块,可能模块坏了或者线路有问题了。

  • 昕晴飞扬小红帽

    这个指的是消防泵的二次线路存在故障或者多线模块故障。

  • 桔子摄影余佳

    根据新规范要求不宜采用软启动。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-)11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。软启动属于有源启动,有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此规定不宜采用。

  • 流星男孩life

    多线控制盘连接泵的话,上面如果有故障一般的是多线控制盘与泵之间连接的故障或者多线控制盘本身的故障,并不能反映出泵本身的故障。泵本身的故障信号可以通过输入模块连接到报警控制器里面,这样的话就可以进行监视了。消防即预防和扑灭火灾的意思。Firecontrol;Firefighting;Fireprotection灭火与防火,或灭火和防火。亦指灭火、防火人员。郭孝成《浙江光复记》:“卫队及巡警消防,见势已烈,均袖缀白布,以表输诚。”如:必须抓好消防工作。例如:消防车、消防技术。中国已有两千多年的消防历史,“消防”一词是二十世纪从日本引进的,是一个外来语。但“消防”的根在中国。日本的文字是从中国的汉字演变而来,汉字早在西晋太康五年(284年)就开始传入日本。“消防”一词不仅字形与汉字完全相同,字义也无差别。