装修现场多少米放一只灭火器

2022-05-26 14:44:51 494人阅读
装修现场多少米放一只灭火器

6人参与回答

  • 小c风

    这个要看具体情况,比如灭火器类型大小还有防护建筑物的重要程度。

    一般来说,我国对灭火器的有效防护面积规定在15-30米之内,但是特殊情况也要特殊分析。

  • 大爱杨花盗

    《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第五章对此做出了具体的规定:关于灭火器的设置高度规定是:灭火器底部离地面的距离小于或等于1.5m,但不宜小于0.08米。悬挂灭火器有悬挂式干粉灭火器,自动悬挂灭火器、悬挂式液体自动灭火器。具有灭火速度快,灭火药剂毒性低,使用安全等特点。

  • 送我一匹马呗

    按照《建筑防火规范》要求,两瓶干粉灭火器为一个配置点,保护范围为25平方米。

    一瓶灭火器的配置不是依照法规配置的,不同场所、建筑物的消防器材、设施要求也不同。建议参考规范配置,或者咨询相应的本地消防部门。

  • 施工现场每100平米灭火器不应少于2个。5.2.2施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

  • 习惯不懂你爵

    一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。

    按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。

  • 凉忆亦凉心YF

    概述:买房装修是我们入驻前必须的一步,装修工人的安全意识良莠不齐,极易形成火灾隐患,对小区安全及人身安全造成威胁。所以,小区物业对于装修期间要求配备灭火器是合理的,而且很有必要。

    装修施工的火灾隐患现象

    装修施工中,因为各路装修工人混在一起,大多都是各图自己方便,材料堆放、私接电源、垃圾存放等随心而欲,根本不顾及安全隐患、缺乏安全意识,一旦出现火灾事故,到时将悔之晚矣。施工中存在的隐患主要表现在以下几个方面:

    ①私拉乱接电线是最大安全隐患。对于家用220V的电源线一般用线型号是2.5m^2铜芯线,最大负荷超不过5千瓦。而施工中的电焊机、切割机、角磨机、热溶机、电烙铁等等,累计远远超出负荷,导致电线短路、起火。

    ②装修工人施工现场做饭、留宿,使用大功率电器,同样存在安全隐患。明火使用与装修材料混在一起,装修材料中的油漆等易燃品都是火灾隐患。

    ③施工中工人习惯性吸烟和随地乱丢烟头也是存在有火灾安全隐患。装修材料包装中泡沫、纸箱、塑料薄膜等都是易燃品,遇明火即会燃烧,所以乱丢燃烧着的烟头,极易发生火灾。

    惨痛的教训记忆犹新

    发生在我们东旭小区的火灾事故教训还历历在目,火灾原因就是装修中工人的一个小小烟头而引发火灾。当时位于9号楼503室进行室内装修,施工人员在堆满外包装纸箱、泡沫的阳台上抽烟,随手丢弃的烟头而引发大火。

    当时新房还未供水,消防设施不到位,火势难以控制,造成整栋楼受到不同伤害,后经过消防火警施救才得以控制。经济损失高达四十多万,幸亏没有受到人员伤亡,给业主及施工方都带来损失。

    如果当时身边放有灭火器,一切将不会发生,最起码事态没那样严重。

    灭火器使用常识

    当出现火情时,首先检查灭火器(干粉型)的工作压为是否正常。指示针绿色为正常,红色即欠压。

    其次,将灭火器上下颠倒几次,使内部干粉散动,拔下保险销,右手握住压把,左手紧握喷管,保持安全距离进行操作。

    总结:物业对于业主装修要求配备灭火器是很有必要的。但安全防范意识不可忽视,只有提高认识,自觉遵守操作规范,方可排除安全隐患,才能做到安全生产、文明生产。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听