灭火器如何充氮气

2022-05-26 14:41:48 243人阅读
灭火器如何充氮气

6人参与回答

  • 孤山远影之游子

    建议去专业机构更换。

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 大爱杨花盗

    专用灌装机灌入干粉,然后用氮气冲入即可。

  • 温新秦

    是可以二次填充气体的,要不然造价成本就太高了,而且还浪费。另外有规定:二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;二氧化碳灭火器,由于没有压力表,所以检查起来比较麻烦。一般铅封未动过,5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

  • 台湾乐高精机

    建议你还是拿去维修点充装,灭火器在维修点维修时按照行标要求还得做水压试验、等等一系列的检查,维修点充装和维修了以后你的灭火器能贴上一个维修合格证,然后你的灭火器才能在消防检查时有效,这些东西还是不要自己试得好,虽然它们的技术含量不高,你如果非得自己充装的话,你还差个充装夹头,

  • 无线网真好

    干粉灭火器使用方法:(1)、使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散;(2)、拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射;(3)、在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用;(4)、灭火后防止复燃二氧化碳灭火器使用方法:(1)、先拔出保险栓,(2)、再压下压把【或旋动阀门】,(3)、将喷口对准火焰根部灭火。二氧化碳灭火器注意事项:使用时要戴手套,以免皮肤接触喷筒和喷射胶管,防止冻伤。使用二氧化碳灭火器扑救电器火灾时,如果电压超过600伏,应先断电后灭火

  • 张玲儿life

    是氮气。也有加微量的氦气,用于检测灭火器是否漏气。极个别工厂为降低成本,直接加入压缩空气。