消防设施多久查一次

2020-12-03 19:26:12 325人阅读
消防设施多久查一次

3人参与回答

  • 小吃货cicici

    全面检测一般以年为单位。

    具体周期视检查对象而定,一般外观检测以日为单位,实验性检测以年为单位,也有以月为单位的。

  • 迷蒙的安可

    《消防法》:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 危化品生产企业的点检周期肯定要频繁些,但每天都点检也有点过于频繁。过于频繁会导致流于形式,走个过程,往往点检不到位。 另外法律规定的是全检哦。 另按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 3.1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3.2.1 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 这是对于消防法规定消防设施多长时间检查一次的解答

  • 白羊孩子在干吗

    《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201-2010)规定建筑消防设施巡查频次应满足下列要求:

    a) 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;

    b) 消防安全重点单位,每日巡查一次;

    c) 其他单位,每周至少巡查一次。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听