为什么充灭火器

2022-05-26 14:41:23 51人阅读
为什么充灭火器

9人参与回答

  • 店主小小

    一是你的灭火器时间超期使用,灭火器已过期,二是你的灭火器填充回复使用时,商家灌的太满,三是你刚买的灭火器,厂家充的过满。

  • 小吉油

    干粉灭火器有压力表,指向绿色区域是就是正常,指向黄色区域的时候就是可以勉强使用,最好是换掉,但是不换也没问题,指到红色区域必须换掉!根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。5手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 茶靡花事柒

    干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:

    一是*干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;

    二是*干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。 干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。

  • 一笑亡人国

    灭火器的压力表不会漏气的。国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。

    1、当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。

    2、指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险。

    3、指到绿色部分时说明灭火器正常。

  • 泄独忍

    首先,你确定你用的气泵跟灭火器喷嘴的口径一致、不会漏气?其次,你为什么要对灭火器充气?要知道灭火器是不能随便使用普通的空压机充气的,因为里面不能充空气,只能充不能助燃的二氧化碳或者其他惰性气体。最后,建议不要对出厂的灭火器进行换粉、充气再生。何必呢?几十块钱一个的东西,万一用上,就能挽回多少倍的损失。还是买新的吧!

  • 崖贩透

    灭火器使用后可以再冲装的。

    再则如果购买好久了最好是年检一下保持正常有效状态。

  • 我是环保人啊

    配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。

  • 杜姥爷威武瑞

    不正常。喷嘴在使用过后一直漏气,说明你的这个灭火器密封不严,注意观察压力表,应该是压力在不断下降的,去找维护的厂家给你更换垫圈或者重新填充吧。

  • 尘清扬fly

    绿色是水溶灭火器,

    红色是干粉或二氧化碳等灭火器。

    多有疏漏,烦请斧正。

    我是101,期待您的关注。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听