灭火器充装有禁止文件吗

2022-05-26 14:38:50 291人阅读
灭火器充装有禁止文件吗

6人参与回答

  • 今世味耐人寻味

    1.按照规定,灭火器出厂时是有3c认证的,再次充装不需要再认证。

    2.灭火器的维修、再充装需要有资质的专门机构进行处理,并且铭牌上要标明日期、充装量等重要信息。

  • 南仔SZ

    二氧化碳灭火器使用后,需进行充装。

    建议当地消防器材维护点进行充装,充装流程:水压测试----灭火器充装----检验合格;

    灭火器充装标准:

    (1)灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

    (2)灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    (3)手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。

  • 西安灵鸟

    灭火器充装和维修单位需要具备《消防技术服务机构资质证书》,目前该证书只有江苏省在试行,以后会在全国实行。申请灭火器充装和维修资质需要配备相应的技术人员和设备,到当地消防部门填写申请表格进行申请,申报单位根据《灭火器维修与报废规程》等标准要求准备相关的文件资料、维修场地、维修设备和检验设备以及维修人员理论和操作能力的培训。

    目前灭火器充装和维修的市场很大,很多消防器材店未取得《消防技术服务机构资质证书》也开展维修业务,这是不合法的。但是国家相关部门又未对该行业进行规范化,所以灭火器充装的市场是非常混乱的,有的企业为了最求高利润,往往是将灭火器更换维修后的标签就草草了事,根本没有进行相应的检测和维修工作。

    扩展资料

    灭火器年检

    灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准,标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照标准执行。

    灭火器年检标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。

    年检检查

    1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。

    2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    3、手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

    4.、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。

    5、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

    6.、外观检查发现有 5条所列情况的必须作废品处理。

    维修程序

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1、灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2、灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3、烘干灭火器筒体;

    4、重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5、重新充装驱动气体氮气压;

    6、密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7、灭火器筒体外部的清洁清洗;

    参考:

  • 温fang芳

    低于绿线以下充装、三年到期要充装

  • 采姑娘de小蘑菇

    二氧化碳灭火器灭火剂重量低于额定充装量的5%时,应送有资质部门检测和充装。

  • 闵行卡索拉

    《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

    GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范

    中华人民共和国公共安全行业标准

    GA 95-2007