灭火器的压力表是在什么区域
8人参与回答
-
和蔼的悠游
灭火器压力表分为红区、绿区、黄区。如果不在绿色区域,要请灭火器维保厂家提供更换服务。特别是在红色区域,导致灭火器内无压力,使用时瓶内干粉无法正常喷射,严重影响使用效能。
-
我是lucy嘻嘻嘻
当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。当压力表指针指到红色区域时 ,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。注意事项:
1、不得超出指示器的使用范围。
2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。
3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。
4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T 4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。
5、安装时,需在专业人员的指导下进行。
-
奔忙的贪吃蛇
绿色区域当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常。灭火器工作原理火是化学燃烧反应,通常是空气中的氧气和某些燃料如木头或汽油之间发生的反应所引起的。当然,木头和汽油不会仅仅因为与氧气接触就自发燃烧,燃料只有被加热到着火点温度时,燃烧反应才会产生。火是由等离子体状态的物质组成的,plasma是由英国物理学家Sir William Crookes在1879年确定的物质的第四种状态其它三种是固态、液态、气态。A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。
-
新长征小吃手儿
在绿色区域范围之内就是正常
-
缪发金
代表超充装。在绿色表示正常,红色表示压力不足,黄色表示压力过大,但压力超一点点不要紧,不要超太多,防止超压爆炸。
灭火器压力表分三段:
第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。
第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。
黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效! 总之就是绿色区域是有用的,介于红绿之间、黄绿之间的全部都换掉比较保险。
扩展资料:
干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。
一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
分类
干粉灭火器可分为ABC类和BC类二种。
按操作方式分手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。
按充装干粉灭火剂的种类可以分为普通干粉灭火器和超细干粉灭火器。
NaOH+AlCl3+2NaHCO3====Al【OH】3↓+2CO2↑+3NaCl
干粉灭火器按移动方式分为手提式、背负式和推车式三种。
使用外装式手提灭火器时,一只手握住喷嘴,另一只手向上提起提环,干粉即可喷出。
使用推车式灭火器时,将其后部向着火源(在室外应置于上风方向),先取下喷枪,展开出粉管(切记不可有拧折现象),再提起进气压杆,使二氧化碳进入贮罐,当表压升至0. 7兆帕~ 1兆帕时,放下进气压杆停止进气。这时打开开关,喷出干粉,由近至远扑火。如扑救油类火灾时,不要使干粉气流直接冲击油渍,以免溅起油面使火势蔓延。
使用背负式灭火器时, 应站在距火焰边缘 5米~ 6米处,右手紧握干粉枪握把(若为氮气动力,则只能握住木制把手,否则可能被低温气体冻伤),左手扳动转换开关到“ 3 ”号位置(喷射顺序为3、 2 、 1 ),打开保险机,将喷枪对准火源,扣扳机,干粉即可喷出。如喷完一瓶干粉未能将火扑灭,可将转换开关拨到 2号或 1号的位置,连续喷射,直到射完为止。
注意:锂离子电池仓库着火,干粉灭火器无法有效扑灭,当火情较大时,灭火更困难。
干粉灭火器,可以灌装于各种类型的手提式和固定式干粉灭火装置内,可与氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂联用,扑救油罐的初起火灾,能快速控制火焰发展,起到迅速灭火的作用。
干粉灭火器广泛用于油田、油库、炼油厂、化工厂、化工仓库、船舶、飞机场以及工矿企业等。
-
好仕多磨
灭火器的压力表上有三种颜色红、绿和黄色,指针指向红绿黄色区域分别表示压力低、压力正常和压力过高三种意思。所以指针指到了绿色区域表示压力正常,处于边缘也正常。通常灭火器压力在五年保持期内不会变化,因为钢瓶都是经过高水压测试的,轻易不会发生泄压的问题。造成压力不足的原因有几种,主要包括重新充装换药粉后密封度不够和使用过。压力不足可能造成里面的微粒喷射距离达不到标准,想喷射灭火要站到离明火更近的距离,对使用者的一定危险性。当压力指针下降下红色区域时应该到消防公司重新充装或者重新购买。
-
大海不可
1、灭火器的压力表指针在绿色颜色区域是正常的。 2、在红色区域表示压力不足,需要充气。 3、在黄色区域表示压力过大,有使用危险。 4、灭火器使用方法: (1)使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散。 (2)拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射。 (3)在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用。 (4)灭火后防止复燃。
-
摩羯Candace
灭火器的压力表针绿色区域时是正常的,可以正常使用。从外观结构上看,灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷;压力表的指针必须指在绿区;灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,必须更换;筒体严重变形、锈蚀必须报废。只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。其中,水基型灭火器的报废期限较短为6年,干粉灭火器的报废期限较长为10年,二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。加强灭火器的维护保养应注意三个方面:一是对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;二是灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。三是灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答