建筑防火间距特例用背吗
5人参与回答
-
难以呼吸捕
5.2.3本条主要为解决在城市用地紧张条件下小型建筑的布局问题。
除6层以上住宅的成组布置外,占地面积不大的其他类型建筑,如办公楼等进行成组布置的也不少。本条主要针对住宅、办公楼等单一使用功能的建筑,当数座建筑占地面积总和不超过防火分区最大允许建筑面积时,可以把它视为一座建筑。允许占地面积在2500m2内的建筑可以成组布置,对组内建筑之间的间距不宜小于4m,这是考虑必要的消防车道和卫生、安全等要求,也是最低的间距要求。组与组、组与周围相邻建筑的间距,仍应按本规范第5.2.1条有关民用建筑防火间距的要求执行。
这是该条文的解释,如果成组布置的总占地面积小于2500平米,可以按照4米来做,其余超过这个范围间距按照多规的6米来考虑
-
钥咕送
这个需要分情况确定,这里说一下民用建筑:
1、两栋建筑有高有低,由于满足较高一面是防火墙,防火间距不限。
2、高度相同,如果再满足屋顶耐火极限不低于1h,防火间距不限。
-
香妹子启
一般情况下是有公式的A=B+C1+C2,
工业建筑之间:两个建筑有高层时,A=13,没有高层时,有甲类建筑时A=12,乙丙丁戊类建筑为A=10;C为耐火等级,一二级为0,三级时为2,四级为4;
单多层民用建筑与工业建筑之间:可以把民用建筑当做丙类厂房计算;
高层民用建筑与工业建筑之间:死记表格,没有规律,不多,就几个;
民用建筑之间:13 9 11 14 9 6 7 9当成一个电话号码记就行了。
特殊情况:分三种情况记忆(厂房之间,仓库之间,民用建筑之间),防火间距不限的、可以减少百分之二十五的等等,这个要死记硬背,没有技巧,使劲背。
反正挺麻烦的,我是不知道记了多少遍才记住,还老是忘记。
希望对你有用。
-
奥利鹅的课堂
高层民用建筑之间及高层民用建筑与其他民用建筑之间的防火间距不应小于下表的规定:
建筑类别高层建筑裙房其他民用建筑
耐火等级
一、二级三级四级
高层建筑13991114
裙房96679
注:防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算;当外墙有突出可燃构件时,应从其突出的部分外缘算起。
-
大脑袋是金牛座
高层主体对高层主体13米,高层主体对多层【高层群房】9米,高层群房对高层群房6米,多层对多层6米。
《民用建筑设计通则GB 50352--2005》中对建筑的划分为:
1、住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。
2、除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑【不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑】。
3、建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。