可燃气体灭火用什么好
8人参与回答
-
精灵cress
扑救可燃气体火灾可以选用二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器适用场合:适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾。常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。 灭火原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化。
-
天渊tw
根据点燃的方法不同,结果也不一样。
燃烧需要氧气与温度支持。一团可燃气体,假设其与氧气交界混合的局部区域有引燃的条件,例如存在高温物体、有明火/电火花等,那么这个局部区域将会被点燃,燃烧放出的热量又继续引燃剩余的部分。此时再加上源源不断的可燃气体与氧气供应,燃烧就能保持。
喷枪喷射可燃气体时,大概是这么个形态:
能够被引燃的,只有浅灰色区域。在空气或者深灰色区域出现火苗,不会引燃可燃气体。
用不同的姿势点(zuo)燃(si),有以下几种可能:
1、喷枪先打开;打火机点燃后从远处逐渐接近,直到靠近喷嘴处。
此过程中,火苗从白色区域逐渐进入深灰色区域,中途一定会经过浅灰色与白色区域的交界处。经过的一瞬间气体被引燃。
2、喷枪先打开;打火机杵到喷嘴前面,按下打火机。
之所以不说“点燃打火机”,因为火机在靠近喷嘴的位置,周围全部是可燃气体,但没有氧气供应,无法点燃。更无法引燃可燃气体。
当然,不能认为只要靠近喷嘴就都是安全的。根据设备不同,喷射流速不同,形成湍流的范围不同等,深灰色区域可大可小。有时甚至不存在,比如本生煤气灯,由于喷管上有开孔,喷嘴里喷出的就已经是混合了空气的可燃气体,也就不存在“纯可燃气体”的区域。
3、喷枪先打开;打火机伸到离喷嘴一定距离的位置,点燃打火机。
这应该是最作死的一种方式,因为多数可燃气体没有颜色,无法像图中画的那样明确分辨哪个区域是危险的“空气+可燃气体”区。你以为打火机只沾了个边,实际上可能整个人已经被危险区域包围了。点燃打火机时,很可能迅速被火焰吞没。
4、打火机先点燃,放在离喷枪较近处;开启喷枪。
喷枪开启后,尚未被可燃气体混合的空气被喷出的气体挤压,形成疾风到达火苗处,大概率火苗会被吹灭,无法再点燃可燃气体。当然,用防风打火机的话,火焰没有被吹灭,而是保持到浅灰色区域到达,那还是会被点燃。
5、打火机先点燃,放在离喷枪较远处;开启喷枪。
距离远到,喷出的气体形成的疾风已经衰弱,不再能将火苗吹灭,那么和用防风打火机的情况类似,最终火苗能生存到浅灰色区域到来,而将其点燃。
综上所述,如果想要稳妥地点燃可燃气体,建议采用方式1,并且先适当开启阀门,而不要一开始就开到最大。然后,只要气体被点燃,打火机就可以撤了,不需要真的一直伸到喷口处。
如果不想点燃可燃气体,建议不要开启阀门,也不要点燃打火机。
如果想要按下打火机却又不点燃,建议在打火机上做手脚,比如把电老虎的线剪掉;或者用不可燃气体进行喷射,达到演示效果即可。
如果想要货真价实的打火机和可燃气体,又不想气体被点燃,建议咨询下极限运动员、杂技演员、魔术师等,他们应该有更加丰富的经验。
-
罗安禄
是二氧化碳灭火器。 有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。 适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。)适扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。)扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。 二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。
-
艺术人生的老巢
干粉灭火器:适用范围:适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。使用方法:
1、右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器;
2、右手提着灭火器到现场;
3、除掉铅封;
4、拔掉保险销;
5、左手握着喷管,右手提着压把
6、在距离火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。2、泡沫灭火器:适用范围:主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。使用方法:1、右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器;2、右手提着灭火器到现场;3、右手捂住喷嘴,左手执筒底边缘;4、把灭火器颠倒过来呈垂直状态,用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴;5、右手抓筒耳,左手抓筒底边缘,把喷嘴朝向燃烧区,站在离火源八米的地方喷射,并不断前进,兜围着火焰喷射,直至把火扑灭;6、灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。3、二氧化碳灭火器:适用范围:主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。使用方法:1、用右手握着压把;2、用右手提着灭火器到现场;3、除掉铅封;4、拔掉保险销;5、站在距火源两米的地方,左手拿着喇叭筒,右手用力压下压把;6、对着火源根部喷射,并不断推前,直至把火焰扑灭。
-
小小文额呀
您好!
可以用干粉、二氧化碳灭火器。
另外:
1、固体(A类)火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉灭火器进行扑救。
2、液体(B类)火灾应先用干粉、泡沫、二氧化碳灭火器进行扑救。
3、气体(C类)火灾应先用干粉、二氧化碳灭火器进行扑救。
4、金属(D类)火灾可使7150灭火器以及沙、土等。
灭火方法:
a.隔离法.将尚未燃烧的物质移走,使其同正在燃烧的可燃物分开,燃烧得不到足够的可燃物,火就会熄灭.如切断可燃气来源、移走剩余的可燃液体等.
b.窒息法.窒息法就是隔绝空气,使可燃物得不到足够的氧气而停止燃烧.例如用不燃或难燃的物质捂盖燃烧表面,用水蒸气或惰性气体灌注容器设备,封闭起火的建筑和设备的孔洞,用泡沫覆盖燃烧表面等.
c.冷却法.即把燃烧着的物体温度降低,当可燃物的温度低于其燃点时,燃烧便停止.如用水扑灭火灾时,主要是冷却法起作用.
d.抑制法.这种方法的原理是使灭火剂参与到链锁反应中去,使燃烧过程中产生的自由基消失,而形成稳定的分子或低活性的自由基,使链锁反应中止.大家熟悉的1202、1301、1211等均属这类灭火剂.
如有疑问,欢迎提问。
-
阳光暖心eva
气体灭火系统是以一种或多种气体为灭火介质,具有灭火效率高、灭火速度快、对保护对象无污染等优点。目前比较常用的气体灭火系统由二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统。
其中惰性气体灭火系统包括IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。惰性气体无毒、无色、无味不导电,又称为洁净气体灭火系统。
不同灭火剂的气体灭火系统,其灭火机理也不相同,下面介绍一下三种常见气体灭火系统的灭火机理:
二氧化碳灭火主要在于窒息,然后也有冷却作用。在灭火过程中,当大量的二氧化碳从气瓶中释放出来后,可以稀释空气中的氧含量,当氧含量降低到一定值时,燃烧就会停止。这是二氧化碳的窒息作用。另外二氧化碳在释放时,温度急剧下降,形成干冰粒子,能吸收大量热能而生化,产生冷却燃烧物的作用。
七氟丙烷灭火剂无色无味、不导电。灭火时,七氟丙烷是以液态喷出,液态灭火剂要变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰的温度。另外,七氟丙烷由大分子组成,灭火时部分分子键会断裂,需吸收热量,破坏了自由基,使燃烧不能继续,具有化学抑制灭火的作用。
I541G混合气体灭火剂由氮气、氩气和二氧化碳按一定比例混合而成。属于物理灭火方式。一方面混合气体会降低保护区的氧含量,同时还会提升空气中二氧化碳含量,造成窒息灭火。
-
拙实有力
干粉灭火器隋性气体灭火装置泡沫灭火器这些灭火器都可以的
-
腥嘿镣
扑救可燃气体火灾,应用用干粉灭火器灭火。
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。
干粉灭火器主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。广泛用于油田、油库、炼油厂、化工厂、化工仓库、船舶、飞机场以及工矿企业等。
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。
扩展资料
灭火器的种类及适用范围:
灭火器的种类很多,按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。
1、干粉灭火器:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。
2、泡沫灭火器:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。
3、二氧化碳灭火器:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。
参考:
参考:
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 可燃气体探测器2个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答